2楼
应该是S=√3U/I吧
回复
3楼
先根据配变容量计算电流I=S/1.732/10,然后根据电流选电缆。举个例子:
根据:《电力工程电缆设计规范 GB50217-94》先选定10KV进线电缆:
我们选择高压进线电缆时,一般应考虑变电所后期规划干变容量按允许最大1250KVA/台考虑,根据变压器容量1250KVA/台计算电流I=1250*2/10/1.732=144.3A。
按长期允许电流选择,考虑城市夏季温度较高,平均最高温度40℃,查有关产品样本,电缆长期允许工作温度80℃,电缆为电缆地下管道敷设,K=ktk1k2=
0.853*1*0.9=0.7677,144.3/k=187.96A。对照允许载流量表,选择电缆为YJV22-10-95,
回复
4楼
看兄弟你计算很辛苦,但是计算的结果很蹊跷——1250KVA的高压侧电流为什么要取144.3A??
回复
5楼
要根据高压侧和低压侧的电压等级来选取.按最大电流来选取,一般选取比实际大一个等级的电缆.
回复