由于现在规范要求,基本上所有的建筑都要装设浪涌保护器,那么屋顶的消防风机配电箱也要装,这就出现了一个问题:因为消防风机配电箱在室内,而消防风机在室外,那么配电箱要装设第一级浪涌保护器!也就是说,对于雷电防护等级B级的建筑,即使是5.5kW的正压风机也要装设60kA的浪涌,那么浪涌的保护熔断器至少要50A,比风机配电箱的进行开关还大,请教各位大侠都是怎么处理的?
由于现在规范要求,基本上所有的建筑都要装设浪涌保护器,那么屋顶的消防风机配电箱也要装,这就出现了一个问题:
因为消防风机配电箱在室内,而消防风机在室外,那么配电箱要装设第一级浪涌保护器!也就是说,对于雷电防护等级B级的
建筑,即使是5.5kW的正压风机也要装设60kA的浪涌,那么浪涌的保护熔断器至少要50A,比风机配电箱的进行开关还大,请
教各位大侠都是怎么处理的?
22楼
浪涌保护器开关与主开关是两种用途,不存在选择性的问题
回复
23楼
怎么这么复杂那样的,,求指教啊~~
回复
24楼
SPD为什么一定要50A??有规定吗?
如果没有,为什么不可以选一档比风机断路器小的熔断器?
回复
25楼
按规范走就完了
回复
26楼
学习ing!
回复
27楼
按照规范规定:对于室外设备(屋面冷却塔、屋面风机、楼顶照明等)的配电箱,应选用第一级SPD,即与电源进户处相同.请问参哪本规范?
回复
28楼
我认为应加装一级SPD,因为规范规定设备在LPZ1区与LPZOB区应加装一级SPD,还有应该加装熔断器保护,我们院的做法是SPD熔断器比配电用断路器小一级,断路器额定电流为熔断器的1.66倍,而且SPD熔断器最大额定电流为125A.
回复
29楼
按24楼意见,两者功能不同,不考虑选择性,那么在浪涌保护器故障时,就可能导致风机断路器跳闸,如何保证消防风机工作?
回复
30楼
我一般选15KA的
回复
31楼
我也不知道》《
回复