消防风机浪涌保护器的设置
开心老爸
开心老爸 Lv.15
2010年02月21日 21:04:43
来自于防雷减灾
只看楼主

由于现在规范要求,基本上所有的建筑都要装设浪涌保护器,那么屋顶的消防风机配电箱也要装,这就出现了一个问题:因为消防风机配电箱在室内,而消防风机在室外,那么配电箱要装设第一级浪涌保护器!也就是说,对于雷电防护等级B级的建筑,即使是5.5kW的正压风机也要装设60kA的浪涌,那么浪涌的保护熔断器至少要50A,比风机配电箱的进行开关还大,请教各位大侠都是怎么处理的?

由于现在规范要求,基本上所有的建筑都要装设浪涌保护器,那么屋顶的消防风机配电箱也要装,这就出现了一个问题:
因为消防风机配电箱在室内,而消防风机在室外,那么配电箱要装设第一级浪涌保护器!也就是说,对于雷电防护等级B级的
建筑,即使是5.5kW的正压风机也要装设60kA的浪涌,那么浪涌的保护熔断器至少要50A,比风机配电箱的进行开关还大,请
教各位大侠都是怎么处理的?
免费打赏
snowboy_8211
2010年02月25日 12:41:11
12楼
5楼说的对,同意5楼的意见
回复
shwzc
2010年02月25日 15:26:52
13楼
按照规范规定:对于室外设备(屋面冷却塔、屋面风机、楼顶照明等)的配电箱,应选用第一级SPD,即与电源进户处相同。
回复
开心老爸
2010年02月25日 15:52:07
14楼
是可以按5楼的说法做,可是熔断器选多大呢?怎么和风机配电箱进线开关配合?
回复
clw123456
2010年02月26日 19:08:56
15楼
:call: 支持
回复
tjlclc
2010年02月27日 08:57:01
16楼
支持5楼意见
回复
dgbyls
2010年02月27日 12:33:23
17楼
支持:call:
回复
xiaoming08
2010年02月28日 17:29:52
18楼
室外设备(屋面冷却塔、屋面风机、楼顶照明等)的配电箱在LPZ0B区和LPZ1区交界处,应选用第一级SPD,即与电源进户处相同。
回复
pezlixinlong
2010年02月28日 17:36:03
19楼
学习中!
回复
mygod12
2010年03月01日 13:33:22
20楼
景观各位高手同学讨论,学习中
回复
sun_xb
2010年03月01日 14:17:13
21楼
安未端的选应该没有问题
回复