由于现在规范要求,基本上所有的建筑都要装设浪涌保护器,那么屋顶的消防风机配电箱也要装,这就出现了一个问题:因为消防风机配电箱在室内,而消防风机在室外,那么配电箱要装设第一级浪涌保护器!也就是说,对于雷电防护等级B级的建筑,即使是5.5kW的正压风机也要装设60kA的浪涌,那么浪涌的保护熔断器至少要50A,比风机配电箱的进行开关还大,请教各位大侠都是怎么处理的?
由于现在规范要求,基本上所有的建筑都要装设浪涌保护器,那么屋顶的消防风机配电箱也要装,这就出现了一个问题:
因为消防风机配电箱在室内,而消防风机在室外,那么配电箱要装设第一级浪涌保护器!也就是说,对于雷电防护等级B级的
建筑,即使是5.5kW的正压风机也要装设60kA的浪涌,那么浪涌的保护熔断器至少要50A,比风机配电箱的进行开关还大,请
教各位大侠都是怎么处理的?
12楼
5楼说的对,同意5楼的意见
回复
13楼
按照规范规定:对于室外设备(屋面冷却塔、屋面风机、楼顶照明等)的配电箱,应选用第一级SPD,即与电源进户处相同。
回复
14楼
是可以按5楼的说法做,可是熔断器选多大呢?怎么和风机配电箱进线开关配合?
回复
15楼
:call: 支持
回复
16楼
支持5楼意见
回复
17楼
支持:call:
回复
18楼
室外设备(屋面冷却塔、屋面风机、楼顶照明等)的配电箱在LPZ0B区和LPZ1区交界处,应选用第一级SPD,即与电源进户处相同。