由于现在规范要求,基本上所有的建筑都要装设浪涌保护器,那么屋顶的消防风机配电箱也要装,这就出现了一个问题:因为消防风机配电箱在室内,而消防风机在室外,那么配电箱要装设第一级浪涌保护器!也就是说,对于雷电防护等级B级的建筑,即使是5.5kW的正压风机也要装设60kA的浪涌,那么浪涌的保护熔断器至少要50A,比风机配电箱的进行开关还大,请教各位大侠都是怎么处理的?
由于现在规范要求,基本上所有的建筑都要装设浪涌保护器,那么屋顶的消防风机配电箱也要装,这就出现了一个问题:
因为消防风机配电箱在室内,而消防风机在室外,那么配电箱要装设第一级浪涌保护器!也就是说,对于雷电防护等级B级的
建筑,即使是5.5kW的正压风机也要装设60kA的浪涌,那么浪涌的保护熔断器至少要50A,比风机配电箱的进行开关还大,请
教各位大侠都是怎么处理的?
2楼
那就不设保护电器了。反正没有选择性。
[
本帖最后由 iamcmh 于 2010-2-22 16:33 编辑 ]
回复
3楼
bgbeee
回复
4楼
为什么选60kA?
应该:配电房60kA,建筑物总配电箱40kA,风机控制箱20kA。
回复
5楼
建议加装熔断器,由厂家配套提供
回复
6楼
为什么选60kA?
应该:配电房60kA,建筑物总配电箱40kA,风机控制箱20kA。
回复
7楼
请问消防风机是第几级设备?如果这也搞不清楚就不要谈设计!
回复
8楼
赞同5楼的说法
回复
9楼
感谢楼主无私的奉献,我也了解到和学到很多有用的东西。
回复
10楼
按6楼的说法,消防风机是末端设备,所以配20kA
可它在LPZ0B区和LPZ1区交界处,所以应采用第一级,应该为60kA
可选60kA保护熔断器器没法选,不选也不合适,因为浪涌保护器故障可能影响工作。
个人认为因为它不是电子设备,所以不应该套用《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
而应该按用电设备防雷考虑,故可采用末端浪涌保护器!
同意我的支持下!:)
回复
11楼
赞同5楼的说法
回复