由于现在规范要求,基本上所有的建筑都要装设浪涌保护器,那么屋顶的消防风机配电箱也要装,这就出现了一个问题:因为消防风机配电箱在室内,而消防风机在室外,那么配电箱要装设第一级浪涌保护器!也就是说,对于雷电防护等级B级的建筑,即使是5.5kW的正压风机也要装设60kA的浪涌,那么浪涌的保护熔断器至少要50A,比风机配电箱的进行开关还大,请教各位大侠都是怎么处理的?
由于现在规范要求,基本上所有的建筑都要装设浪涌保护器,那么屋顶的消防风机配电箱也要装,这就出现了一个问题:
因为消防风机配电箱在室内,而消防风机在室外,那么配电箱要装设第一级浪涌保护器!也就是说,对于雷电防护等级B级的
建筑,即使是5.5kW的正压风机也要装设60kA的浪涌,那么浪涌的保护熔断器至少要50A,比风机配电箱的进行开关还大,请
教各位大侠都是怎么处理的?
32楼
同意10楼的观点
回复
33楼
配电房60kA,建筑物总配电箱40kA,风机控制箱20kA。
回复
34楼
这个问题还是有点搞头的……
回复
35楼
希望大家的观点给个理由,或者说是你们院的常规做法。
我实在是被弄晕了,因为有时候校审和审图意见就不一致,都不知道按谁的来做
回复
36楼
采用采用末端浪涌保护器!,本人施工对要设防雷的设备,很多采用末端浪涌保护器!设备的最末端的电源箱设置。
回复
37楼
学习中
回复
38楼
谢谢分享!学习中
回复
39楼
如果是电缆线路就不用装??????????????
回复
40楼
同意! 参照标准决定你的结果
回复
41楼
:handshake :time: :) 学习中
回复