2楼
这要根据制冷的用途,在满足需要的同时尽量让蒸发温度高一些,也就是蒸发压力高一些。
回复
3楼
蒸发压力大一点,COP就高一些。当然是好的。
回复
4楼
蒸发压力大,为什么COP就会高???
COP值在ARI标准中,关于冬夏季循环效率提出了以下定义:
在冬季供热时,制热量(W)与输入功率(W)的比率定义为热泵的循环性能系数COP(coefficient of performance,W/W);
在夏季制冷时,制冷量(W或Btu/h)与输入功率(W)的比率定义为热泵的能效比EER(energy efficiency ration, W/W 或Btu/W.h)
回复
5楼
楼上的朋友,理想制冷循环COP的表达公式
回复
6楼
在一定范围内蒸发压力大,蒸发温度高,制冷能力大,COP高
回复
7楼
由压焓图可知:一般来讲
蒸发压力大一些,相同的冷凝压力/过冷度
截流后更加靠近饱和液相线即干度较小
故制冷量焓差增加同时压机功耗焓差减小
即COP增加
回复
8楼
理论上 蒸发压力越高 即蒸发温度越高 COP越高
冷凝温度越低 即冷凝温度越低 COP越高
回复
9楼
流量可调节的系统则需要具体确定。比如在某流量时,蒸发温度10度,制冷量10kw,而流量加大,蒸发温度变为5度,那么制冷量可能是12kw
回复
10楼
蒸发压力过大难以达到要求的空调效果,压力过低不仅增加能耗,而且易冻裂蒸发管道,所以只要将蒸发温度控制在3-5℃就好。
回复
11楼
过大过小都不行 空调都取5度为蒸发温度
回复