转炉煤气湿式电除尘器下部水封是正压还是负压
meng_gao15
meng_gao15 Lv.2
2010年02月14日 17:21:50
来自于通风排烟
只看楼主

最近我单位转炉煤气气柜出口与加压机站新上一套湿式电除尘器,除尘器下部放灰口如何设计,下部水封是正压还是负压。如有可能能否提供以下帮助,不胜感激。邮箱:meng_gao15@sina.com 主要最近普阳钢厂死人了,所以设计时力求加倍小心

最近我单位转炉煤气气柜出口与加压机站新上一套湿式电除尘器,除尘器下部放灰口如何设计,下部水封是正压还是负压。如有可能能否提供以下帮助,不胜感激。邮箱: meng_gao15@sina.com 主要最近普阳钢厂死人了,所以设计时力求加倍小心
免费打赏
lzwlmkb
2010年02月26日 12:32:15
2楼
正压,
回复
pxj4545
2010年02月26日 16:01:39
3楼
压送,理应正压。
回复
lzwlmkb
2010年03月18日 21:04:37
4楼
煤气柜是正压约3000Pa多,至此阻力不会有这大.
回复