湿式电除尘器停机检修周期应与锅炉相同,短期停机主要进行关键部位检查小修,长期停机则进行全面检査大修。 一、小修主要内容 1检査放电极、收尘极积灰情況,并进行处理。 2调整变形极线、更换断裂极线。 3检査防腐,包括壳体以及阴极悬吊系统,发现问题及时处理。 4清除悬吊放电极绝缘子室的积灰,更换损坏的绝缘子。 5检修喷淋系统,发现泄露及时修复。 6检査所有手动电动阀门,检査所有执行机构。发现有密封装置损坏老化时应更换。
湿式电除尘器停机检修周期应与锅炉相同,短期停机主要进行关键部位检查小修,长期停机则进行全面检査大修。
一、小修主要内容
1检査放电极、收尘极积灰情況,并进行处理。
2调整变形极线、更换断裂极线。
3检査防腐,包括壳体以及阴极悬吊系统,发现问题及时处理。
4清除悬吊放电极绝缘子室的积灰,更换损坏的绝缘子。
5检修喷淋系统,发现泄露及时修复。
6检査所有手动电动阀门,检査所有执行机构。发现有密封装置损坏老化时应更换。
7检修设备烟箱、壳体、人孔门处漏风。
8检修所有管路系统,发现泄漏及时处理,并进行排污、排水。
9检修所有监测仪器、仪表(温度计、换热器、压力变送器)是否正常
10检修所有控制柜,操作箱,配电箱是否正常。
二、大修主要内容
1清理湿式电除尘器内部、灰斗、烟道内积灰。
2检査导流板损腐蚀情并进行修复。
3检査调整所有同极距、异极间距,更换变形损坏的极线、修复破损的阳极管束。
4检修高、低压电源设备和控制系统。
5检修壳体、灰斗等侵蚀损坏并进行修复。
6检修所有管道、阀门、接头、水泵,喷嘴、加热器、电动蝶。
7检修校验所有监测、控制仪器、仪表。
8接地网检查、绝缘电阻测量。
9检查确认控制程序。
10检修湿式电除尘器保温、护壳、照明、起吊装置。