设计某办公楼,室内消防用水量为15L/S,同时使用3只水枪,每只水枪最小流量5L/S,水枪充实水柱应大于7米,按照给水排水技术措施(165页)表7.1.5-3"水枪充实水柱、压力和流量”选用水枪直径19mm,在水枪充实水柱等于7米时,水枪需要压力0.09MPa,可此时水枪流量只有3.8L/S,我理解水枪流量应该大于5L/S,而此时的水枪充实水柱为12米,压力为0.17MPa左右。因为压力关系到消防水泵扬程的选择,请教各位我的理解是否正确。
设计某办公楼,室内消防用水量为15L/S,同时使用3只水枪,每只水枪最小流量5L/S,水枪充实水柱应大于7米,按照给水排水技术措施(165页)表7.1.5-3"水枪充实水柱、压力和流量”选用水枪直径19mm,在水枪充实水柱等于7米时,水枪需要压力0.09MPa,可此时水枪流量只有3.8L/S,我理解水枪流量应该大于5L/S,而此时的水枪充实水柱为12米,压力为0.17MPa左右。因为压力关系到消防水泵扬程的选择,请教各位我的理解是否正确。
2楼
7米只是最不利点,是最底标准。
回复
3楼
第8.6.2条
二、水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;
现在有人说我的层高低只有4米,水枪的充实水柱7米就够,我说还要保证水枪的流量.水枪充实水柱应按12米考虑.这时水枪流量才能满足大于5L/S.
回复
4楼
楼主看看设计手册!
回复
5楼
实际上充实水柱应该为11.3m
以这个数据计算泵的扬程
回复
6楼
同意你的说法,应该同时考虑水枪流量,要同时满足规范要求
回复
7楼
应该考虑在不同规格的水枪下(比如,19mm口径、20米长水带、DN65栓口),规范更强调充实水柱还是5L/s。不过如果楼主的项目符合“高层工业建筑、高架库房”,那就应该按照规范设计。
回复
8楼
应该用流量5L/S来反算充实水柱,如果按照你的3.8L/S来计算,那就明显满足不了规范要求。
按照5L/S的流量算出的充实水柱才是合乎要求的。
回复
9楼
同意8楼说法
回复
10楼
shi de!
回复
11楼
8楼说得有道理