基础回填中砂后,采用水浸振实,考虑到浸水对回填砂下面的原土地基的影响,这种施工方式合理吗?

基础回填中砂后,采用水浸振实,考虑到浸水对回填砂下面的原土地基的影响,这种施工方式合理吗?
免费打赏
peter1233210
2010年02月23日 21:21:13
22楼
这个还不清楚呢。
回复
oa.hfj
2010年02月24日 09:50:08
23楼
这都是土方法,比较实用的。不过要看条件!我公司有一办公楼基础也是这样处理的,因回填高度太大,现已下沉严重.:Q :L
回复
yx23237
2010年02月24日 10:22:41
24楼
中砂的级配是否做过实验,夯实后的效果,环刀取样检查其密实度。铺层厚度和夯实方法要实验结出,并要求承担的荷载和建筑物的基础形式,一切清楚后,实验得结果
回复
chenfeihunter
2010年02月24日 11:36:30
25楼
学习了
回复
shishaokan
2010年02月24日 12:44:26
26楼
说清楚下面的土质情况,不同情况,处理不同
回复
mascot-wxy
2010年02月24日 13:25:45
27楼
基础回填不论是砂还是土,都不应采取水浸(水夯)法施工。
1、水浸(水夯)法施工难以保证回填质量,回填的压实度、含水率均无法控制。施工质量将直接影响其后施工的地面、散水质量,可能出现的局部沉陷。
2、水浸(水夯)法施工可能产生地基土的局部或全部变软,影响地基的承载力。导致可能出现的不均匀沉陷,结构出现裂缝等影响结构安全的事故发生。
目前,虽有较多的施工单位采取此法未出现严重的质量事故,但小的问题也是有时发生。因此,应禁止水浸(水夯)法施工为佳。
回复
baiwfnwf
2010年02月24日 15:10:27
28楼
基础回填不论是砂还是土,都不应采取水浸(水夯)法施工。但施工单位在施工期间经常在回填一定厚度土层后,稍微灌下水,以让土层密实
回复
xiazhaochun
2010年02月24日 17:30:43
29楼
不合理,很明确的告诉你,错了。
回复
lindzhan
2010年02月25日 14:23:38
30楼
要看回填厚度了 要分层浇水 振实 基本是可以的 不过大面积要设集水井 间隔时间不要太短
回复
baidu_rensheng
2010年02月26日 11:02:44
31楼
