各位:我单位一期车间要新增设备500KW,其中有200KW是电加热设备,而现在使用的变压器(S7-1000)工作电流最大时已到850A,请问该变压器需要增容至多大。如果容量不够,本人打算利用二期车间的变压器(S9-800)单独给该设备供电,由于这2台变压器不再一个车间内,这样做不知规程是否允许;另外该方案供电距离大概在180米左右,应该选择多大的电缆?谢谢回答。
各位:我单位一期车间要新增设备500KW,其中有200KW是电加热设备,而现在使用的变压器(S7-1000)工作电流最大时已到850A,请问该变压器需要增容至多大。
如果容量不够,本人打算利用二期车间的变压器(S9-800)单独给该设备供电,由于这2台变压器不再一个车间内,这样做不知规程是否允许;另外该方案供电距离大概在180米左右,应该选择多大的电缆?
谢谢回答。
12楼
我觉得可以,因为你找不到地方放变压器,你就低压电缆多投资点,总比没法用电好。
[
本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-2-24 11:08 编辑 ]
回复
13楼
从二期到一期(配电房到用电设备)有多少距离?
500KW负荷可需要考虑1000A电流!!!
回复
14楼
最远的一条180米,近的也有130米。
目前设备正在设计中,500KW只是大概数据,现在想咨询这样的方案是否能行的通?
另,在新设备车间建造一个低压配电房(内置三台低压柜),由二期双拼3X240+2电缆过来,然后再给设备供电,效果哪个更好?
谢谢!
回复
15楼
我感觉你说的后者比较可行
回复
16楼
老大,给个具体意见,谢谢!
回复
17楼
你的这种问题我想大家已经给你基本原则, 毕竟不是当事人, 不知道你那里各方面到底是一个什么情况,, 反正就是低压越近越好, 能移就移变压器, 不能移就大电缆呗, 或者母线供电. 原则有了, 剩下的事情就要你自己考虑.
回复
18楼
谢谢各位,等实施时在具体请教。
回复
19楼
敷设2根3*240+2*120的电缆其距离是180米,也就108000左右(普通电缆的价格,不含安装费用)。2台S11-800变压器的价格是80000左右,不含安装费。
这个得具体情况,具体分析。不防自己做个方案对比一下就可以了。
回复
20楼
能否给个具体变压器厂家?谢谢
回复
21楼
500KW的设备必然没有500KW的计算功率,这样的话基本原有S7-1000的(只有850A的负荷)应该可以满足增容要求的
回复