变压器供电的问题
guohuasmile
2010年02月11日 13:26:53
来自于变压器
只看楼主

各位:我单位一期车间要新增设备500KW,其中有200KW是电加热设备,而现在使用的变压器(S7-1000)工作电流最大时已到850A,请问该变压器需要增容至多大。如果容量不够,本人打算利用二期车间的变压器(S9-800)单独给该设备供电,由于这2台变压器不再一个车间内,这样做不知规程是否允许;另外该方案供电距离大概在180米左右,应该选择多大的电缆?谢谢回答。

各位:我单位一期车间要新增设备500KW,其中有200KW是电加热设备,而现在使用的变压器(S7-1000)工作电流最大时已到850A,请问该变压器需要增容至多大。
如果容量不够,本人打算利用二期车间的变压器(S9-800)单独给该设备供电,由于这2台变压器不再一个车间内,这样做不知规程是否允许;另外该方案供电距离大概在180米左右,应该选择多大的电缆?
谢谢回答。
免费打赏
wwxxdd12345
2010年02月27日 09:45:53
22楼
现在铜这么贵,电缆的造价肯定很高,不防听听区管的,把变压器换掉经济上投入差不多新变压器的钱差不多=电缆+旧变压器的钱。
回复
hunjunbot
2010年03月01日 11:25:57
23楼
沈阳特变电
回复