各位:我单位一期车间要新增设备500KW,其中有200KW是电加热设备,而现在使用的变压器(S7-1000)工作电流最大时已到850A,请问该变压器需要增容至多大。如果容量不够,本人打算利用二期车间的变压器(S9-800)单独给该设备供电,由于这2台变压器不再一个车间内,这样做不知规程是否允许;另外该方案供电距离大概在180米左右,应该选择多大的电缆?谢谢回答。
各位:我单位一期车间要新增设备500KW,其中有200KW是电加热设备,而现在使用的变压器(S7-1000)工作电流最大时已到850A,请问该变压器需要增容至多大。
如果容量不够,本人打算利用二期车间的变压器(S9-800)单独给该设备供电,由于这2台变压器不再一个车间内,这样做不知规程是否允许;另外该方案供电距离大概在180米左右,应该选择多大的电缆?
谢谢回答。
2楼
S7-1000(此类变压器已淘汰)的负荷已有850A,再带500KW肯定是够的。
二期的S9-800(应选S11)可以带500KW的负荷。
如果(一期)新增500KW与原有850A负荷是在一起,建议在那边装二台800的变压器(把S7淘汰掉),二期的就只管二期。
回复
3楼
现有S7-1000工作电流最大已达到850A,变压器的负荷率最大约50%左右。
再带500KW负荷(其中200KW为电热设备)估计这台变压器不一定能带了。。。如果同期系数不是很高,可以带。。
同意区管的意见,换掉此台S7的选择S11的,换两台800KVA的。。
回复
4楼
谢谢二位回答,目前是二期车间已经有二台800的变压器,其中一台闲置中,打算把它利用上,另再带一些不常用的负荷,电梯试验塔及仓库照明灯(200A左右),不知这种方案是否可行(是否合乎规程)。
工厂都已建好几年,再加变压器没有地方,如果更换S11变压器,是不是投入太大呢。
再次谢谢!
回复
5楼
没事,二期这边做个变电所,直接甩掉S7的。。。两台800KVA的够了。。
回复
6楼
新年好!
可能我表达的不是很清晰。目前我们厂现在已有2个配电室,3台变压器,其中一台闲置中,现在想利用上,然后往一期供电,想请问您这样的供电方式允许不。再者需要放多大的电缆。
如果向您说的那样还要再加一台800,然后往一期送电,那得需要放大量的电缆吧,恐怕行不通的,不能影响生产啊!
谢谢
回复
7楼
不太明白楼主说的供电系统布置。
“现在已有2个配电室,3台变压器,其中一台闲置中”,“二期车间已经有二台800的变压器,其中一台闲置中”,“一期车间要新增设备500KW,其中有200KW是电加热设备,而现在使用的变压器(S7-1000)工作电流最大时已到850A”。
根据以上说法,一期车间只一台1000的变压器,已有850A负荷,且新增负荷500KW。
二期车间且多了一台变压器,想用闲置的一台变压器(地点在二期车间)给一期车间的新增负荷供电。
别扭!把在二期车间的变压器移到一期车间不行吗?低压长距离供电损耗大,电压不一定能保证,低压电缆成本又高。建议计算一下,变压器移位(包括低压柜)的成本,当然还要考虑配电室是否有条件。
回复
8楼
区管说的是啊,用二期的变压器往这送似呼不大合适,负荷不小。。。电缆造价高
回复
9楼
可以好好算算性价比!
回复
10楼
区管的意见不错,可是一期车间已没有再装变压器的位置。而一期新增的电器设备(500KW)电源可以分成几个单元,即由二期分几条电缆供电,补偿柜设在二期配电室,如果不够,可以在车间就地补偿。
如果移变压器必须由电衙门指定施工队施工费用,加上建高压室及再买高压电缆等费用肯定比几条低压电缆高出很多很多,况且电老爷的交道很不好打。
以上不知表述的是否明白。
谢谢各位!
回复
11楼
这样做是可以的!
回复