装饰性钢管需不需要防雷接地和等电位连接
ww99-77
ww99-77 Lv.3
2005年07月28日 17:14:25
来自于防雷减灾
只看楼主

正在做的五层商业楼正立面、屋顶有许多装饰性的不锈钢管,屋顶上的肯定与避雷网连接,立面上的我有点拿不定主意,请教各位大侠:要不要做防雷接地或者说等电位连接?若做的话,应该怎样去做,选用什么连接材料?先谢谢了!

正在做的五层商业楼正立面、屋顶有许多装饰性的不锈钢管,屋顶上的肯定与避雷网连接,立面上的我有点拿不定主意,请教各位大侠:要不要做防雷接地或者说等电位连接?若做的话,应该怎样去做,选用什么连接材料?先谢谢了!
免费打赏
shiwei2005
2005年07月29日 09:50:24
2楼
如果是设置在屋顶可以利用钢管本身做为避雷器与避雷带相连,如果是在里面上那就要看看层高,是几类防雷建筑,如果是3类就不用了,如果是2类的话要与接地相连,在靠近屋顶的楼层防雷接地都要连,用40x4mm的镀锌扁钢连就可以了
回复