防烟楼梯间楼上和地下可否共用一个送风系统?
panda1214
panda1214 Lv.2
2010年02月09日 17:40:55
来自于通风排烟
只看楼主

防烟楼梯间楼上和地下可否共用一个送风系统?楼上28层加地下室。

防烟楼梯间楼上和地下可否共用一个送风系统?楼上28层加地下室。
免费打赏
lizonggang
2010年02月09日 17:50:15
2楼
当然可以,前提地下+地上不能超过32层 否则需要分段送风
回复
cnbbzz
2010年02月09日 18:48:39
3楼
不能简单的说可以,一般建筑在通往地下的楼梯间在一层设门,造成人为的分成2段楼梯间,应该分开送。我们都是这么做的。

如果竖井有难度,也有这么个做法,采用一个系统,但是所有风口采用常闭风口,地上着火开启地上部分风口,地下着火开启地下部分风口。
回复
steven_cai17
2010年02月09日 19:26:39
4楼
楼梯间地下和地上部分合用送风系统时,送风量分别计算然后叠加
回复
cnbbzz
2010年02月09日 19:31:59
5楼


叠加也可以,但是管路和风口设计上要做好地上地下的风量分配,比较麻烦。
回复
flier_01
2010年02月10日 09:03:37
6楼
3#,4#楼两种做法均可
前者做法为新版实用手册推荐
后者为国标防排烟图集推荐
回复
ggppss2010
2010年03月02日 17:17:13
7楼
一般建筑在通往地下的楼梯间在一层设门,造成人为的分成2段楼梯间,应该分开送。
回复
hnxiongwu2976
2010年03月03日 16:53:04
8楼
我这里还是和用的一个系统,审图的没有提出过意见,但个人觉得分开当然是最好的,控制比较容易,合用的话还是比较麻烦的
回复