《接地》规范:8.5.1 等电位联结主母线的最小截面应不小于装置最大保护线截面的一半,并不应小于6mm2。当采用铜线时,其截面不宜大于25mm2。当采用其他金属时,则其截面应承载与之相当的载流量。 《防雷》规范:第6 .3. 4条 穿过各防雷区界面的金属物和系统,以及在一个防雷区内部的金属物和系统均应在界面处做符合下列要求的等电位连接。铜或镀锌钢等电位连接带的截面不应小于 50mm2。以哪个为准?
《接地》规范:
8.5.1 等电位联结主母线的最小截面应不小于装置最大保护线截面的一半,并不应小于6mm2。当采用铜线时,其截面不宜大于25mm2。当采用其他金属时,则其截面应承载与之相当的载流量。
《防雷》规范:
第6 .3. 4条 穿过各防雷区界面的金属物和系统,以及在一个防雷区内部的金属物和系统均应在界面处做符合下列要求的等电位连接。
铜或镀锌钢等电位连接带的截面不应小于 50mm2。
以哪个为准?
2楼
《接地》规范:
8.5.2 连接二个外露导电部分的辅助等电位联结线,其截面不应小于接至该二个外露导电部分的较小保护线的截面。连接外露导电部分与装置外导电部分的辅助等电位联结线,其截面不应小于相应保护线截面的一半。
《防雷》规范:
各种连接导体的最小截面( mm2 ) 表 6.3.4
等电位连接带之间和等电位连接带与接地装置之间的连接导体,流过大于或等于 25%总雷电流的等电位连接导体时:铜材 16mm2,
内部金属装置与等电位连接带之间的连接导体,流过小于 25%总雷电流的等电位连接导体时:铜材:6mm2.
这两条似乎也有较大出入,防雷规范要比《接地》规范大很多。为什么?
回复
3楼
接地规范具体是指哪本规范?
回复
4楼
是它吗?——《交流电气装置的接地》DL/T661;
回复
5楼
转帖如下,自己看吧:
自国标“建筑物防雷设计规范”(GB50057-94)2000年版问世,SPD就为广大的电气设计工作者及相关人员认识、逐步熟悉。
于是,建筑物的防雷设计除了要防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入外,还要考虑防雷击电磁脉冲。上述防范内容的防护措施可归纳为:接闪、分流引下、接地散流、屏蔽防护、等电位联结等。虽说上述诸项缺一不可,然而等电位联结却为其核心,是“重中之重”。
防电击(即防触电)的等电位联结是将建筑物的PE干线、接地极、建筑物内的各类金属管道及金属构件等导电体(它们平时是没有电流通过的)进行联结,实施等电位。而防雷措施中所要求的等电位,还要求将平时带电的导体(如相线L1、L2、L3及中性线N)及信息线路实施等电位联结,而担当此任的就是SPD。
SPD的工作决定于施加其两端的电压U和触发电压Ud的大小。
当U 对低压配电系统而言,产生过电压的原因除雷电过电压外,还有操作过电压及工频过电压。前者是由于电路进行操作,切除或保护设备断开所致,而后者则由线路故障如中性线(N线)断线所致,可见过电压造成设备损坏的原因不见得仅限制雷击。限制雷击电磁脉冲过电压引导电涌电流,只是它的一个功能。
过电压干扰电网的模式分为共模过电压和差模过电压,如果需要同时对上述两种过电压进行防护,最多要装设7个SPD(对TN-S系统而言)。当然对于不同接地制式及系统结构,装设SPD的个数及参数是不同的。
现在,许多设计人员在工程设计中设置了SPD器件,设置是否合理,暂不评论。我认为设置了SPD并不等于已经安全,实际上SPD投入运行后就有泄漏电流产生,时间一长,泄漏电流达到某一数值令SPD无法正常运行,或者发生雷击时SPD已损坏,这些情况都需要更换新的SPD,否则损坏的SPD会使该处电路形成接地故障,人身有遭受电击的危险。这样,原本为安全目的而采取的保护措施,最终演变成有触电危险的电击隐患,这与我们的初衷大相径庭。所以检测SPD的状态十分重要,有些产品就在其装置上有SPD的工作状态
指标:SPD正常工作时,指标器为白色;若电气性能下降,应设法尽快更换,此时指标器则显示一半白色,一半红色;如若指示器显示红色,表示应立即更换SPD。
通常,SPD前面设有过流保护元件,有的厂家对不同型号的SPD提出了设置MCB或Fuse的电流参数,却未提出对MCB遮断容量要求。因为设在低压配电柜母线处的SPD与末端配电箱处的SPD所承受的接地故障能力的要求是不同的。此外,对上述MCB或Fuse
的状态似应监测,如果它们处于OF状态,SPD是无法投人运行的。当考虑SPD及过流保护元件的监测,它的费用可能不菲,所以GB50057-94之6.1.2提出“是否需要防雷击电磁脉冲,应在完成直接、间接损失评估和建设、维护投资预测后认真分析综合考虑,做到安全、适用、经济。”这也应是我们设计的基本原则。
最后要说的是,防电击等电位联结最小截面与防雷击等电位联结最小截面的要求,前者对总等电位联结的最小截面要求是不小于6mm2(铜),辅助等电位则为2.5mm2(其外有机械保护的铜线),而防雷击等电位的要求分别为16mm2及6mm2(均为铜线)。
回复
6楼
简单说就是,防电击等电位跟防雷等电位要求是不同的,二者不可混淆。
回复
7楼
收到。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
8楼
那么,你说的接地规范到底是什么规范?
回复
9楼
正是!!!!!