关于避雷针的问题,急。
cookie5
cookie5 Lv.2
2005年07月28日 10:11:03
来自于防雷减灾
只看楼主

现有一栋印刷厂的小楼,四层高,天面有了避雷带是否就不用避雷针了(带我的一个高工说不用了。),请问大家一下在什么情况用和什么情况不用避雷针,我以前在另外一间设计院就全部都要。

现有一栋印刷厂的小楼,四层高,天面有了避雷带是否就不用避雷针了(带我的一个高工说不用了。),请问大家一下在什么情况用和什么情况不用避雷针,我以前在另外一间设计院就全部都要。
免费打赏
legar0818
2005年07月28日 11:31:47
2楼
如果避雷带可以保护,那还设避雷针干吗,不是重复吗,没有必要

具体参考规范啊,还有刚出的避雷设计图集都可以参考
回复
李兴龙机电科技
2005年07月28日 11:56:30
3楼
同意楼上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
混在电气
2005年07月28日 12:17:16
4楼
哪有避雷设计图集啊?图号是多少?我也想学习学习,二楼可以提供一下吗?
回复
xishanyi
2005年07月28日 12:56:35
5楼
GB50057-94(2000版本)
四层楼不用避类针,甚至不用避雷带.要利用当地雷暴日计算.当然如果是爆炸环境或非常重要场所也可设.避雷针一般用来保护高层建筑如烟囱水塔等,以前是折线法计算保护面积很大,后来国标是滚球法,那么60米以上避雷针保护的范围就下降了,很多烟囱下面的建筑还要自己设置避雷带.
以前那家设计院叫什么名字?
回复
donggewang
2005年07月28日 13:11:21
6楼
同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,同意2楼,
回复
crazyboy
2005年07月28日 14:36:37
7楼
楼上灌水啊~~避雷带和避雷针都是接闪器,一般情况下,不用重复;图集有99d501-1
回复
cookie5
2005年07月28日 16:28:08
8楼
我不是吹水啊.以前我做电气施工员,做南海国土局大楼,楼层是7层,设计图是广州设计院出的图,大楼天面是有避雷带,但是它也有避雷针,每隔12米就一个避雷针。我也不清楚,规范上也没有明确说避雷针怎样分布(我刚做设计不久,很多书都没看)
回复