图纸点评—医院电施图
admin@club
admin@club Lv.12
2010年02月03日 10:43:40
只看楼主

注:本次活动已结束,在3月1日24:00前所有回复均按18+1奖励土木币。 同时欢迎大家继续交流讨论,管理员仍然酌情奖励土木币!欢迎各位前来对“医院电施图”进行点评。希望大家多多参与,只要你有观点,有想法,有建议,说出来,土木币就是你的啦!!观点独到者加币不断!!!活动规则:1、所有网友对我们推出的图纸(见下),尽情发表自己的看法,好?坏?只要你说的有道理,土木币尽收囊中!

注:本次活动已结束,在3月1日24:00前所有回复均按18+1奖励土木币。
同时欢迎大家继续交流讨论,管理员仍然酌情奖励土木币!



欢迎各位前来对“医院电施图”进行点评。
希望大家多多参与,只要你 有观点,有想法,有建议, 说出来,土木币就是你的啦!!观点独到者加币不断!!!
活动规则:
1 、所有网友对我们推出的图纸(见下),尽情发表自己的看法,好?坏?只要你说的有道理,土木币尽收囊中!
2 、一个网友可以对多张图纸进行点评。
3 、本次活动严禁一切灌水行为。

活动奖励:
1 、本次活动得到评委们一致赞同的前三位网友,分别可获得 300 !!! 200 !! 100 !土木币,并特邀成为我们的“评图员”,授予“评图员”勋章,开“评图员”权限!!!
2 、所有参与者均可获得“ 18+ 1 个土木币,“1”为大家下载附件的补偿,请大家积极发言!

特邀评委:
lingxuct hero_2008 (专而搏) jsguxin_cn (青苹果) lldmm (爱上冬天) dv100

活动时间:
2010 2 3 日— 2010 3 1

其余图纸:http://www.co188.com/zhuanti/tzpx/index.html

图纸打开不全的网友可到该帖下载“天正 8.0 ”:http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=1610983&ofid=0&page=1&extra=page%3D1
在此特别感谢该图纸的提供者: lldmm

医院电气施工图.jpg

35f52857d77b74a86e63.rar
7.0 MB
立即下载
免费打赏
hero_2008
2010年02月05日 19:01:56
22楼
愚见:安装高度1.6米应该是以底部为基准。我觉得W*H*D600*800*200安装高度1.6M可以。800的柜子放在地上也太矮了。
回复
lingxuct
2010年02月05日 21:51:36
23楼
个人觉得,800高的柜子,落地安装也不是未尝不可,如果真要挂在墙上,还是以中心离地1.6米好一点,底下1.2米还能放个什么东西。

如果柜底离地1.6米,那上面有个800的柜子,下面1.6米不敢放东西,万一掉下来可不得了。
回复
colourcat_3392
2010年02月06日 11:25:31
24楼
请问母线至AA14是否改为AA12?
同一排柜子为何连深度都不一样?
回复
yingying20
2010年02月06日 12:36:25
25楼
根据王厚余老先生的理论,PE线和N线一点接地。现在的做法,如果变压器和低压柜比较近的,可以PEN线到低压柜,在低压柜处PEN再分开,PE线和N线,这个图中,好像PN线和N线在变压器处和低压柜处两处相连。这点值得商酌。
一点不成熟的看法。
回复
歌者
2010年02月07日 11:30:13
26楼
这个图纸确实不错 粗看下 建议增设楼层指示灯和功能用房灯,有些功能用房增设局部等电位,明确各应急照明持续时间
回复
wanghy58
2010年02月07日 16:57:50
27楼
是啊,接触器的自锁触点错了,应接在SS2与SF1之间。先回答下。再下下来看看做评论!
回复
guigui2010
2010年02月08日 09:22:36
28楼
我不太同意19楼说的!那两条并没有明确的说非得在正压风机控制箱做切换!但是向您说的那样最好!但是这样做也没有错!个人认为!还请多多指教!
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
最后一级配电箱(非控制箱)这点满足。
13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:
1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;
2 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。

末端配电箱!(如果您要是非得说控制箱也属于配电箱我无话可说!也许是我钻了控制!我只是想说这样做并非强制性的错误,如果让我做我也会像19楼那样说的做!)

[ 本帖最后由 guigui2010 于 2010-2-8 09:27 编辑 ]
回复
guigui2010
2010年02月08日 09:34:04
29楼
1.本工程防雷等级按二类设计。
经计算本工程预计雷击次数为===次/年,按第二类防雷。。。。
应该把你计算的雷击次数写明,不要偷懒啊!
回复
guigui2010
2010年02月08日 09:45:04
30楼
民规:7.7.10.9
剩余电流动作保护器形式的选择应符合下列要求:
1)用于电子信息设备、医疗电气设备的剩余电流动作保护器应采用电磁式,
2)用于一般电气设备或家用电器回路的剩余电流动作保护器宜采用电磁式或电子式。
所以有些回路的漏电保护器应当改为电磁式,如果本图都为电磁式的应该注明!
回复
guigui2010
2010年02月08日 09:59:42
31楼
民规:10.8.6.12 候诊室、传染病院的诊室和厕所、呼吸器科、血库、穿刺、妇科冲洗、手术室等场所应设置紫外线杀菌灯。当紫外线杀菌灯固定安装时应避免出现在病人的视野之内或应采取特殊控制方式。
厕所的紫外线杀菌灯呢?
回复

相关推荐

APP内打开