图纸点评—医院电施图
admin@club
admin@club Lv.12
2010年02月03日 10:43:40
只看楼主

注:本次活动已结束,在3月1日24:00前所有回复均按18+1奖励土木币。 同时欢迎大家继续交流讨论,管理员仍然酌情奖励土木币!欢迎各位前来对“医院电施图”进行点评。希望大家多多参与,只要你有观点,有想法,有建议,说出来,土木币就是你的啦!!观点独到者加币不断!!!活动规则:1、所有网友对我们推出的图纸(见下),尽情发表自己的看法,好?坏?只要你说的有道理,土木币尽收囊中!

注:本次活动已结束,在3月1日24:00前所有回复均按18+1奖励土木币。
同时欢迎大家继续交流讨论,管理员仍然酌情奖励土木币!



欢迎各位前来对“医院电施图”进行点评。
希望大家多多参与,只要你 有观点,有想法,有建议, 说出来,土木币就是你的啦!!观点独到者加币不断!!!
活动规则:
1 、所有网友对我们推出的图纸(见下),尽情发表自己的看法,好?坏?只要你说的有道理,土木币尽收囊中!
2 、一个网友可以对多张图纸进行点评。
3 、本次活动严禁一切灌水行为。

活动奖励:
1 、本次活动得到评委们一致赞同的前三位网友,分别可获得 300 !!! 200 !! 100 !土木币,并特邀成为我们的“评图员”,授予“评图员”勋章,开“评图员”权限!!!
2 、所有参与者均可获得“ 18+ 1 个土木币,“1”为大家下载附件的补偿,请大家积极发言!

特邀评委:
lingxuct hero_2008 (专而搏) jsguxin_cn (青苹果) lldmm (爱上冬天) dv100

活动时间:
2010 2 3 日— 2010 3 1

其余图纸:http://www.co188.com/zhuanti/tzpx/index.html

图纸打开不全的网友可到该帖下载“天正 8.0 ”:http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=1610983&ofid=0&page=1&extra=page%3D1
在此特别感谢该图纸的提供者: lldmm

医院电气施工图.jpg

35f52857d77b74a86e63.rar
7.0 MB
立即下载
免费打赏
guigui2010
2010年02月08日 11:01:50
32楼
本人认为计算有错误!大体算了一下如下图!只算了一个变压器的!不知道那...........
回复
guigui2010
2010年02月08日 11:13:47
33楼
接下来看弱电图去唠!强电学习到了很多东西!希望弱电同样!
回复
蛋腚
2010年02月10日 13:09:04
34楼
大家说了不少,我补充几点,不对的地方请指教。
1.屋面防雷平面图中1~4轴,7~13轴,16~19轴等处应有标高,
2.本建筑最高处41.7米,采用避雷带暗设不大妥当,要考虑雷击时有可能溅落下混凝土碎块,医院是人员密集的地方,有伤人的可能.
3.干式变压器应标注外壳防护等级
4.电施-07风机配电(顶层)系统图及AP-WRQT箱中,SPD为4极,保护断路器为3极,SPD每极都应设置保护,故断路器,消防控制室配电系统图中SPD前保护断路器漏标极数.电施-05 AL-1-MS箱SPD前保护断路器也应为4极.
5.这个图纸确实不错,如果是我做的话,说实话,肯定没他的好,值得好好学习,也希望多搞一些类似的活动,对大家都有提高.
,
回复
vccv
2010年02月17日 22:00:19
35楼
"CT工作指示灯与机组联锁接线图"
没必要画,CT及其它放射科设备自带控制箱有次功能,只需要在室外设一标志灯,联到CT控制设备即可。
回复
vccv
2010年02月17日 22:09:40
36楼
变压器前端须设高压隔离开关,以便于检修变压器时10KV侧有一断点,通常选用SF6环网柜,可参见干式变压器安装 电气标准图集
回复
vccv
2010年02月17日 22:31:02
37楼
1。 地下室,配电室长度大于7m,应有两个出口,不满足GB50053-94 第6.2.6条。
2。配电室开关柜平面布置与系统图,开关柜排列序列不一致。
3。低压柜AA4屏前操作通道不满足最小1800mm要求(抽屉柜)。
回复
vccv
2010年02月17日 22:34:56
38楼
医院属于人员密集场所,普通电缆不建议选用ZR-YJV,建议选用低烟无卤电缆
回复
vccv
2010年02月17日 22:38:05
39楼
电容补偿柜,建议选用带电感器的消谐滤波电容补偿柜
回复
vccv
2010年02月17日 22:48:11
40楼
手术室配电箱IT系统单相隔离变压器输入/输出两端均要求配2P的断路器(只带短路保护,不带过负荷保护)(例如C65N-C32/2P)
回复
vccv
2010年02月19日 15:57:40
41楼
地下室低压配电柜AAx出线回路断路器没必要选用4极开关.
回复

相关推荐

APP内打开