注:本次活动已结束,在3月1日24:00前所有回复均按18+1奖励土木币。 同时欢迎大家继续交流讨论,管理员仍然酌情奖励土木币!欢迎各位前来对“医院电施图”进行点评。希望大家多多参与,只要你有观点,有想法,有建议,说出来,土木币就是你的啦!!观点独到者加币不断!!!活动规则:1、所有网友对我们推出的图纸(见下),尽情发表自己的看法,好?坏?只要你说的有道理,土木币尽收囊中!
注:本次活动已结束,在3月1日24:00前所有回复均按18+1奖励土木币。
同时欢迎大家继续交流讨论,管理员仍然酌情奖励土木币!
欢迎各位前来对“医院电施图”进行点评。
希望大家多多参与,只要你
有观点,有想法,有建议,
说出来,土木币就是你的啦!!观点独到者加币不断!!!
活动规则:
1
、所有网友对我们推出的图纸(见下),尽情发表自己的看法,好?坏?只要你说的有道理,土木币尽收囊中!
2
、一个网友可以对多张图纸进行点评。
3
、本次活动严禁一切灌水行为。
活动奖励:
1
、本次活动得到评委们一致赞同的前三位网友,分别可获得
300
!!!
200
!!
100
!土木币,并特邀成为我们的“评图员”,授予“评图员”勋章,开“评图员”权限!!!
2
、所有参与者均可获得“
18+
1
”
个土木币,“1”为大家下载附件的补偿,请大家积极发言!
特邀评委:
lingxuct hero_2008
(专而搏)
jsguxin_cn
(青苹果)
lldmm
(爱上冬天)
dv100
活动时间:
2010
年
2
月
3
日—
2010
年
3
月
1
日
其余图纸:http://www.co188.com/zhuanti/tzpx/index.html
图纸打开不全的网友可到该帖下载“天正
8.0
”:http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=1610983&ofid=0&page=1&extra=page%3D1
在此特别感谢该图纸的提供者:
lldmm
![医院电气施工图.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/D5/61/rBBhH11JkN2AfDBgAAFLKILklqo251.jpg)
12楼
1、防雷图中“避雷带采用%%C10圆钢屋面内暗敷”是否应为明敷
2、屋面上的2%与电气图纸无关,删除
3、火灾中,十层火灾报警平面图楼梯间里应设置感烟探测器
4、照明中,楼梯间与其用双控开关,不如用声控,毕竟医院里的灯,谁都不愿意多摸一下
5、系统图中,将EPS放在弱电机房,没有考虑降温和通风,由于EPS发热量大,是否存在安全隐患;配电室内应作总等电位端子箱,并将其与配电柜PE母排相连
——这套图个人认为质量很高,是学习的榜样
回复
13楼
学习
回复
14楼
楼上兄弟,不要光“学习”两个字就完了呀,把你的观点也说出来,大家一起学习,才能学到更多不是吗?:lol
回复
15楼
变压器的布置也不好,这样是不是将外壳的门对着低压柜了?维修、试验时能够打开吗?铜排连接方便吗?
不知设计者是出于什么考虑做成这样的。
回复
16楼
图中生活水泵配电箱尺寸为W*H*D600*800*200,安装高度1.6米。怎么操作和检修呢?本配电箱应落地安装。
回复
17楼
根据《民规》13.9.6和13.9.9条,-1层正压送风机的双电源应在风机控制箱内切换,而不应在前端AT-(-1)-FJ箱内切换。
回复
18楼
真没细看,不知是怎么考虑的,厂家在制作中能否解决这个问题?
回复
19楼
:lol
高手还不少呢,不错。。
回复
20楼
真是的,800高的柜子,如果“安装高度1.6米”以底部为基准,顶部将在2.4米高处!如果以箱体中心为基准,顶部高度也有2米,我在标注箱体安装高度时,会写上基准(如箱体中心高度离地1.6米)位置。
再说,800高的箱子,挂在墙上有点吓人,放在地上不是很好?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-2-5 09:59 编辑 ]
回复
21楼
应该可以这样装,也许顶高只有2200(至多2400)。
落地安装不妥。
回复