1,什么情况下设置稳压装置(消火栓,喷淋系统分别说明);2,设置稳压装置后,系统内压力算静压还是动压?3,稳压装置有必要与主泵联动吗?为什么?4,稳压装置稳压泵的流量为多少合适?为什么?5,稳压泵的作用是什么?。
1,什么情况下设置稳压装置(消火栓,喷淋系统分别说明);
2,设置稳压装置后,系统内压力算静压还是动压?
3,稳压装置有必要与主泵联动吗?为什么?
4,稳压装置稳压泵的流量为多少合适?为什么?
5,稳压泵的作用是什么?。
12楼
只看图集、规范,不自己动脑子的人,记住,你也有一个不比别人差的脑袋,它是用来思考的,不是摆设。
回复
13楼
本人参加过多项目的验收。有个问题需要给大家讲明白。消防公司控制自喷泵启停有两个状态:有人值班时,打到手动挡。由值班人员根据:1.温感、烟感、2.压力报警开关、水流指示器、信号阀。3。稳压装置信号。综合判断是否是真的发生火灾。再确定启动消防泵。无人值班室,打到自动挡。7个信号有几个以上时,自动启泵。这部分设计由电专业决定。
回复
14楼
就是一个最小压力和最小流量的问题:handshake
回复
15楼
1,什么情况下设置稳压装置(消火栓,喷淋系统分别说明);
答:规范有明确规定,高位水箱不能满足最不利点静压要求就要设稳压装置。基本上出了多层建筑消火栓系统,其他都要设,除非水箱比最不利点高差很大。
2,设置稳压装置后,系统内压力算静压还是动压?
答:静压
3,稳压装置有必要与主泵联动吗?为什么?
答:要联动,图集图集98S205怎么计算很明确。最不利点需要压力P1,根据气压罐工作压力比得消防泵启泵压力P2,稳压泵启泵压力PS1=P2+2~3m,稳压泵停泵压力PS2=PS1+5~6m。
4,稳压装置稳压泵的流量为多少合适?为什么?
规范有规定,消火栓不大于5L/S,喷了不大于1L/S。
5,稳压泵的作用是什么?。
保证管网内初期压力,一般气压罐调节容积为30S内水量
回复
16楼
来学习了,最经在弄一个消防泵,也不知道稳压泵该怎么选,扬程,流量
回复
17楼
1,什么情况下设置稳压装置(消火栓,喷淋系统分别说明);
无高位水箱的系统,必须设稳压泵,其作用是使管网内平时充满水,并保持一定的压力,这对于喷淋系统是必要的,喷淋系统的组件包括喷头、报警阀都需要有压力才能及时动作。对于消火栓系统,平时充满水的湿式系统可以节省消防主泵启动后把消防水从消防水池输送到火场的时间,但维持特定的压力不一定是必要的。发现火灾,按下启动按钮,接水带,开启阀门,这一系列动作,即使是训练有素的消防队员也要花几分钟的时间,消防电泵启动是很快的(柴油机驱动除外,柴油机启动到达到 额定功率的时间要比电泵长),不会贻误战机。所以,本人认为消火栓系统,稳压泵仅需保证管网充满水,不一定非要达到图集中的设定压力。过高的压力会增大管网的漏水率、增加维护费用,没有多大实际意义。
对于设高位水箱的系统,自喷系统的水箱设置高度满足一只喷头的工作压力即可;消火栓系统完全没有必须要再设增压装置。
如果是喷淋、消火栓合用系统,按喷淋系统要求设置即可。
2,设置稳压装置后,系统内压力算静压还是动压?
本人认为应认为是静压,稳压泵动作是因为有漏水点,在漏水点动压的描述才有意义,对于消火栓、喷头这些设施处,水是没有流动的,何来动压这一说呢。
3,稳压装置有必要与主泵联动吗?为什么?
主泵最可靠、直接的自动启动方式是根据主泵出口的压力,没有必要和稳压装置联动,和稳压泵联动无非是省了一套压力传感器。消防系统中采用压力开关还是电接点压力表,其控制原理是不同的,论述起来比较复杂,可以另外专题讨论。
4,稳压装置稳压泵的流量为多少合适?为什么?
流量以稍大于管网漏水量为宜,但是漏水量的确定比较困难,且漏水量并不是一直不变的,和管材、接口形式、维护水平、使用年限、系统容积等诸多因素有关。需要有工程实测资料。目前多数经验认为,对于一般项目小于1L/s。补水流量不宜过大,流量过大会延缓主泵的启动时间,毕竟灭火还是要靠主泵。
。5,稳压泵的作用是什么?。
见第一条。
回复
18楼
谢谢15,17楼的朋友参加讨论。
回复
19楼
我是新手,刚刚上路,在施工企业,水上面就是一头雾水。有哪位师哥师姐肯带小弟学习的,谢过,留下Q号以便联系:425755119
回复
20楼
稳压泵一般和气压罐一同设计,既能稳定压力又可调节流量,作为消防水箱不能满足最不利点静水压的辅助措施.
回复
21楼