1,什么情况下设置稳压装置(消火栓,喷淋系统分别说明);2,设置稳压装置后,系统内压力算静压还是动压?3,稳压装置有必要与主泵联动吗?为什么?4,稳压装置稳压泵的流量为多少合适?为什么?5,稳压泵的作用是什么?。
1,什么情况下设置稳压装置(消火栓,喷淋系统分别说明);
2,设置稳压装置后,系统内压力算静压还是动压?
3,稳压装置有必要与主泵联动吗?为什么?
4,稳压装置稳压泵的流量为多少合适?为什么?
5,稳压泵的作用是什么?。
2楼
第一,第二条,第四条,第五条就不用说啦,规范上都说明得很明白了。
消火栓供水加压泵应由消火栓处启泵按钮,消防控制室和泵房直接启动,启动方式有:
1、高位消防水箱设置水位开关自动启泵;
2、设置管网低压压力开关自动启泵
自动喷淋系统加压泵控制方式:
一般系统应由不报警阀压力开关自动控制和消防控制室远动启动。
增压稳压泵应通过系统压力控制水泵启停。
回复
3楼
希望大家不要被规范限制住,只所以讨论,就是要明白为什么,规范也不一定全对或明确。否则就没有那么多的争论,尤其消防规范,各地的理解不一样,做法也有区别。
回复
4楼
还是谢谢你的参与,看你的意思,稳压装置没有必要与主泵联动?
还有,个人土木币如何奖励给别人?没用过,知道的说一下。
回复
5楼
增压稳压泵应通过系统压力控制水泵启停,如果系统压力稳定,那稳压水泵是不启动的,和主泵没有必然的联系,这是我的愚见,不妥之处还多指教:lol 楼主好人啊,是不是要奖点币:lol
回复
6楼
有这想法。不过,还是要全面分析下,比如,你说的规范有规定的,还是要给出具体条文章节的。最好不要条文解释的内容。
回复
7楼
只看规范不看图集的人。。。。好好研究图集的前面的说明,很清楚
回复
8楼
需要用到稳压的地方是很多的
回复
9楼
1.设置条件:消火栓系统,屋顶水箱不能满足静压要求时。低规没此要求。或屋顶水箱无条件设置,而需要在底层设置消防10min水量时设置。
自喷系统:屋顶水箱不能满足静压要求时;或屋顶水箱无条件设置,而需要在底层设置消防10min水量时设置。
2.系统内压力算静压还是动压?业内尚无定论:a.消火栓系统原规范规定静压为0.8MPa,随产品质量提供。修改为1.0MPa。目的是方便设计。放宽限制条件。而增压稳压明显是动压。若按规范原意是不希望系统压力长时间过大,所以若有增压稳压设备,60m高的建筑就要分区,这又与初衷相违背。目前没有权威解释。
3.增压稳压装置有必要与主泵联动吗?目前规范没规定。但技术上可行。标准图:系统压力低于某值时向消防控制室传递信号。
4.增压稳压装置:加压泵流量对于消火栓是小于5l/s,对于自喷是1l/s。目的是:系统某种原因漏水引起降压时不主动误起消防主泵。也就是小于一个消火栓和一个喷头流量。
5.满足消防主泵启动前30s的消防用水(消火栓:10l/s,两个消火栓,自喷5l/s,4个喷头)。
欢迎拍砖。
回复
10楼
感觉水友们积极性不高,也可能大家都知道,懒的讨论,下面说说我的理解,有可能和规范不一样,我们是设计师,不是绘图匠,规范和图集也是人制定的,那上的错误也不少。
1,在什么情况下设置稳压装置。
消火栓系统,低规没有明确说明,只是说在建筑物最高位置设置高位消防水箱,储存前10min的水量;高规在7.47.2条有说明。
喷淋系统,低规也没有明确说明,但自喷规范有1点是满足最不利喷头5米的工作压力(10.3.1和表5.0.1--GB50084),还有无高位水箱的建筑,喷淋设置气压供水(10.3.2)。所以,在多层建筑中,有可能出现消火栓系统不设置稳压装置,而喷淋系统需要设置稳压装置。
2,设置稳压装置后,系统内压力算动压还是静压。
动压是指系统的工作压力,也就是在系统动作时管道内压力,静压是指系统没有动作,平时管道内保持的压力,这样看,设置稳压装置后,系统内压力算静压。这样就可能出现60,70米的建筑,设稳压后,系统静压超1.0Mpa的情况,也就是消火栓系统竖向要分区了。请各地的水友说说当地对这样的情况是如何掌握的,尤其是审图公司。
3,稳压装置有必要与主泵联动吗?
规范没有明确说明,虽然标准图集上对于消防,喷淋分开设置的稳压,做了与主泵联动,但个人认为,这样做弊大于利。消防,喷淋系统主泵的启动各有各的方法,而且也是及时可靠的。如果在灭火时,稳压装置储水(300L,150L)用完时,主泵还是没有启动,那做了联动也没有什么用处,主泵还是起不来。因为在灭火时,喷淋的压力开关和消防的起泵按钮是启动主泵的最佳手段(不要和我说它们坏了)。如果在平时,因为管道的跑冒滴漏水量大,稳压装置不能维持管道内压力而启动主泵,这样会造成水浸损失,这是不应该的。所以,稳压装置你就做好你本职的工作就可以了,满足设置它的初衷就ok了,不要给他附加额外的功能,最多设置一个管道压力下降报警功能。
4,稳压装置稳压泵的流量问题。
规范明确说明,稳压泵流量不大于5和1,但条文解释中或各种专家又强调消火栓的要到5,喷淋的要到1等等的。他们的想法是要满足1支水枪和1个喷头的流量,其实这又是把稳压装置的功能扩大了,稳压装置设置前提是满足前30秒内二支枪和五个喷头得流量,且是由气压罐内的储水提供的,和稳压泵没有任何关系。所以,个人认为,根据跑冒滴漏的能承受的损失水量来确定稳压泵的流量为好,比如,漏水流量不大于1L/s,是可以承受的,那稳压泵流量就用稍大于1L/s就可以了。另外,气压罐内控制稳压泵启停的调节流量是很小的,通常也就几十升,如果选用5升流量的稳压泵,如果漏水流量也为小于5升左右,那么稳压泵要么停不了,要么频繁启停,这对水泵是个考验。
5,稳压泵的作用。这条在上面也说了。和第4条是关联的。这里强调下就是稳压泵和消火栓,喷头没有直接关系,不要给他附加多余的功能。
对于稳压装置,不要说什么消防按钮,压力开关坏了,也不要说30秒内主泵起不来,这超出了设置稳压装置的前提条件,这里不用讨论。
[
本帖最后由 xjl001 于 2010-2-3 09:07 编辑 ]
回复
11楼
另外,请斑竹从我的土木币里分别给2楼和9楼各5个,欢迎他们讨论,虽然他们的观点有的我不赞成。
回复