规范中排烟风机一般宜设在专用机房内,是否理解放在防火分区内也行?我个人觉得设个机房占了太多位置,不如直接吊在梁上,感觉规范应该也是允许的
规范中排烟风机一般宜设在专用机房内,是否理解放在防火分区内也行?我个人觉得设个机房占了太多位置,不如直接吊在梁上,感觉规范应该也是允许的
12楼
排烟风机是可以设置在屋顶的,如走道竖向机械排烟系统的排烟风机就在屋顶上。
回复
13楼
个人觉得在不能或者很困难的时候,没有机房可供放置,可以设在防火分区内。
可以做一些处理,比如无可燃物的地方,或者干脆用防火板分隔一下。
回复
14楼
还是做机房最方便有其是地下车库,有了机房,起码管道打架的问题有很大的解决
回复
15楼
可以不做机房直接吊在板底,但是要做防火保护!
回复
16楼
是这样
回复
17楼
参考上海防排烟技术规程
回复
18楼
排烟风机最好放在风机房内,如果没有合适的机房位置,可以吊装,应该用耐火极限不小于2h的耐火材料包起来,其实也相当于放在了单独的防火分区内
回复
19楼
恩,是的!
回复
20楼
我接触过一个工程,有一台排烟风机是在吊顶下安装的,验收时没有提出异议。
回复
21楼
没人提出异议,不代表没有问题。
回复