排烟风机可否直接设在防火分区内
hjh13607157293
2010年01月28日 22:22:45
来自于通风排烟
只看楼主

规范中排烟风机一般宜设在专用机房内,是否理解放在防火分区内也行?我个人觉得设个机房占了太多位置,不如直接吊在梁上,感觉规范应该也是允许的

规范中排烟风机一般宜设在专用机房内,是否理解放在防火分区内也行?我个人觉得设个机房占了太多位置,不如直接吊在梁上,感觉规范应该也是允许的
免费打赏
xianjianren
2010年03月26日 02:13:49
22楼
应该考虑设置在机房内,这对于运行维护包括系统的可靠性都是必要的
回复
guiguidemm
2010年04月14日 23:54:53
23楼
尽量设机房吧 没办法 就做吊顶的 做2小时的防火板围护
回复
江东浪尽
2010年04月15日 00:38:17
24楼
学习了,一起长长见识
回复
youlf
2010年04月16日 21:15:04
25楼
用防火板搁起来吧,一个机房起码占2个车位,那可是几十万的人民币啊。
回复
hjqd899
2010年04月25日 16:46:11
26楼
用防火板搁起来吧,一个机房起码占2个车位,那可是几十万的人民币啊。业主比我们还懂啊,哈哈!
回复
villagerchan
2010年04月28日 15:44:35
27楼


----一般都会设机房,碰到万不得已的情况,一般采用此措施解决。
回复
tianwaitian09
2010年05月04日 11:11:25
28楼
装在吊顶里不用防火材料隔开不行吗?风机本身可以耐火2个小时吧?
回复
lucia_liu330@126.com
2010年05月04日 11:48:40
29楼
哇塞~还真没考虑过没有机房的情况,平时排风补风和防排烟都是兼用的,机房也不浪费啊。再说维修起来方便些啊~
回复
xiongchg
2010年05月04日 14:57:42
30楼
可以不设的,除非当地的消防部门有硬性要求,我在重庆和浙江做过的楼盘,就全取消了风机房的
回复
xiongchg
2010年05月04日 14:58:30
31楼
当然是用的风机得是耐280度高温的风机了
回复

相关推荐