防爆照明配管
sudukay
sudukay Lv.4
2010年01月25日 16:19:34
来自于工地图片
只看楼主

参观的一个工地所拍,感觉很不错,一起交流一下!

参观的一个工地所拍,感觉很不错,一起交流一下!

1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG


5.JPG


6.JPG

免费打赏
huang_chaojun
2010年02月01日 16:37:24
12楼
很多方面不符规范要求.
1)图5安全出口灯为非防爆产品.
2)安全出口灯金属外壳未接地.
3)电缆出镀锌钢管口未采用防爆封堵.
4)图5穿墙墙管未见隔爆盒.
5)支架设置不尽合理.
6)管材镀锌色泽不佳.
回复
zyg6871
2010年02月01日 19:16:02
13楼
仔细看看 确实有不到位的地方 线管直接弯折可以吗???
回复
zhifei1005
2010年02月02日 15:03:55
14楼
学习一下
回复
xxz66665287
2010年02月02日 19:19:44
15楼
从工程经济学的角度来说,楼主做这个工程是肯定亏了!另外防爆钢管的敷设,管材间的接地完全可以在丝扣的位置用导电膏来处理,不必采用导线+接地卡---费钱、费事!
回复
guolei2002
2010年02月02日 20:41:16
16楼
管件是楼上所说的是否有书面依据证明可以。估计谁也不想这么折腾。
回复
lindzhan
2010年02月03日 13:19:09
17楼
多方面不符规范要求.
1)图5安全出口灯为非防爆产品.
2)安全出口灯金属外壳未接地.
3)电缆出镀锌钢管口未采用防爆封堵.
4)图5穿墙墙管未见隔爆盒.
5)支架设置不尽合理.
6)管材镀锌上应防火处里
回复
heihei1
2010年02月03日 13:58:40
18楼
看看
回复
vlych
2010年02月03日 19:28:44
19楼
学习
回复
sensor023
2010年02月04日 14:39:41
20楼
学习
回复
tianwei19820725
2010年02月06日 23:27:04
21楼
说的太好了
回复