12楼
很多方面不符规范要求.
1)图5安全出口灯为非防爆产品.
2)安全出口灯金属外壳未接地.
3)电缆出镀锌钢管口未采用防爆封堵.
4)图5穿墙墙管未见隔爆盒.
5)支架设置不尽合理.
6)管材镀锌色泽不佳.
回复
13楼
仔细看看 确实有不到位的地方 线管直接弯折可以吗???
回复
14楼
学习一下
回复
15楼
从工程经济学的角度来说,楼主做这个工程是肯定亏了!另外防爆钢管的敷设,管材间的接地完全可以在丝扣的位置用导电膏来处理,不必采用导线+接地卡---费钱、费事!
回复
16楼
管件是楼上所说的是否有书面依据证明可以。估计谁也不想这么折腾。
回复
17楼
多方面不符规范要求.
1)图5安全出口灯为非防爆产品.
2)安全出口灯金属外壳未接地.
3)电缆出镀锌钢管口未采用防爆封堵.
4)图5穿墙墙管未见隔爆盒.
5)支架设置不尽合理.
6)管材镀锌上应防火处里
回复
18楼
看看
回复
19楼
学习
回复
20楼
学习
回复
21楼
说的太好了
回复