2楼
管子做的不错,就是占空间。
回复
3楼
做的很漂亮
回复
4楼
倒数第二张图片右下角,电线露出来了,功亏一篑。
回复
5楼
做得不错,可以不用成品防爆弯头吗?
回复
6楼
好像不是什么线,应是防爆软管吧
回复
7楼
第五副图是什么意思,电线都外露了,这个设备是不是也是防暴的啊?
回复
8楼
学习,呵呵
回复
9楼
墙上固定的是防爆照明开关,附带CABLE GLAND,裸露的是电缆护套。
回复
10楼
1)图5安全出口灯为非防爆产品.
2)安全出口灯金属外壳未接地.
3)电缆出镀锌钢管口未采用防爆封堵.
4)图5穿墙墙管未见隔爆盒.
5)支架设置不尽合理.
6)管材镀锌色泽不佳.
回复
11楼
如果打分的话我觉得能打70分
回复