防爆照明配管
sudukay
sudukay Lv.4
2010年01月25日 16:19:34
来自于工地图片
只看楼主

参观的一个工地所拍,感觉很不错,一起交流一下!

参观的一个工地所拍,感觉很不错,一起交流一下!

1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG


5.JPG


6.JPG

免费打赏
luxiaoyu1980
2010年02月09日 16:44:27
22楼
学习了
回复
xy5421xy88
2010年02月10日 12:02:56
23楼
做的活一般,但在现场,看到的大多数:Q 都比这个还要差!!现在安装防爆电气好的施工队很少看到了~~~·
回复
zyj565
2010年02月13日 13:59:02
24楼
很少见到做的如此的配管:victory: :victory: :victory:
回复
mqli2004
2010年02月14日 21:57:39
25楼
没设计过防爆项目,防爆管是否都是明敷设,暗敷设可以吗?请各位同行指教。
回复
lhjun150212
2010年02月15日 09:41:25
26楼
1.第二张照片屋顶有一个普通暗装接线盒,在防爆场所不合适。
2.灯具前应该加防爆活接头。
3.门上安全出口标志灯不是防爆灯,其线路与灯具连接做法显然不对,如为电缆进线在线路上应加装电缆进线装置。
4.门旁开关电缆进线做法不对。.
回复
jasmine521117
2010年02月22日 14:48:04
27楼
这工艺,这设备,要是能防爆就怪了
回复
supermanhe
2010年02月23日 17:58:23
28楼
总体看来做的不错,但是管子接头采用的不好(采用了水暖的活接头),;P 使整体看来就不那么谐调美观了.;P
回复
mj127405
2010年02月24日 00:12:12
29楼
学习了
回复
zhang424670509
2010年02月24日 11:20:46
30楼
手机回拨卡-长途0.1元/分钟;30元=300分钟;
手机也能便宜打电话啦!
详情请加Q_Q:4_2_4670509.谢谢合作!
回复
zhongguohuo
2010年07月15日 09:17:22
31楼
不错
回复