构造筋和抗扭筋区别
berean
berean Lv.6
2010年01月25日 11:15:36
只看楼主

当梁截面较高时,要配筋构造腹筋,有的时候又有抗扭筋,当根数直径都一样时,有啥区别?貌似抗扭钢筋要求更高一些

当梁截面较高时,要配筋构造腹筋,有的时候又有抗扭筋,当根数直径都一样时,有啥区别?
貌似抗扭钢筋要求更高一些
免费打赏
lovesunny0717
2010年02月23日 20:00:12
12楼
谢谢,多亏你们了,不错啊
回复
tumuluke
2010年02月28日 17:52:46
13楼
前面的算法对。构造钢筋单侧配筋率为0.1%,牛筋单侧配筋率0.%
回复
yaolan001
2010年03月03日 11:31:12
14楼
构造钢筋为除了板厚之外的梁高。如六楼的,算法是对的,算出来4.9,应该配10跟构造筋。
回复
akang032
2010年03月03日 13:29:38
15楼
未命名.jpg
回复
c2308994
2010年03月05日 16:32:06
16楼


应该为梁高减去板厚 再减去保护层厚度 然后再除以200 如果算出来4.9的话 可以配10根 因为规定了不宜大于200 不一定就正好200 你可以小于200
如果不明白 你可以画个梁截面 然后自己把钢筋点上 看超过200没
回复
hgenghui
2010年03月25日 23:51:22
17楼
间距是按中心点算吧。。。
回复
guo4033778
2010年03月26日 20:02:34
18楼
应该是2楼的说的那样
回复
fucknini
2010年04月15日 13:51:11
19楼
抓紧恢复,努力挣土木币。我的土木币
回复
ljl028101
2010年04月19日 21:55:19
20楼
受教了
回复
chentool
2010年04月20日 00:33:25
21楼
二楼正确
回复

相关推荐

APP内打开