小区总体给水规划疑问,消防水池、泵房只做一个?
zjl-8
zjl-8 Lv.3
2005年07月25日 16:51:08
只看楼主

本人现在正做一高层住宅小区,小区由8栋一类高层商住楼组成,层数均为26层。8栋高层均为沿城市道路一字排开,跨度达700米。地下室为两层,分别为两栋连通成单一地下室。请问各位高手:消防水池、泵房只做一个是否合理?屋顶消防水箱是否只需在最高栋设置一个?望高手多多指教!!

本人现在正做一高层住宅小区,小区由8栋一类高层商住楼组成,层数均为26层。8栋高层均为沿城市道路一字排开,跨度达700米。地下室为两层,分别为两栋连通成单一地下室。请问各位高手:消防水池、泵房只做一个是否合理?屋顶消防水箱是否只需在最高栋设置一个?望高手多多指教!!
免费打赏
txzhupin
2005年08月12日 12:19:12
43楼
设计一个室外消防水池,完全可以的。而楼顶消防水箱每栋设计一个,既简单又能满足消防的苛刻要求。
回复
malong_555
2005年08月13日 12:39:26
44楼
室外消防取水口相当一个室外消火栓!
回复
fanbo1981
2005年08月13日 13:02:32
45楼
消防水池和水泵房可以用一个,但消防水箱设一个不是很好,建议每栋设一个,或每两栋设一个
回复
yangjuanbaobei
2005年08月15日 17:01:46
46楼
从安全性考虑,在加上设备的繁简程度来说,我同意每栋都设一个消防水箱,消防水池则可以共用.
回复
joepan
2005年08月17日 11:32:23
47楼
高规的7.3.4条:供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m。取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m,并不宜大于100m。
那么不知道这个项目100米如何保证。
回复
zjl-8
2005年08月17日 11:44:48
48楼
回楼上,室外消防用水由小区室外管网供给,消防水池不储存室外消防用水,这样应该可以吧
回复
hangkongjv
2005年08月17日 15:13:04
49楼
如果要设消防车取水口,这取水口如何做?请指点一下
回复
zjl-8
2005年08月18日 16:35:09
50楼
小区总体给水规划疑问,消防水池、泵房只做一个?
回复
flong2030
2005年09月16日 13:29:37
51楼
消防水池设一个,水箱也只设一个 .(是否有群房;另外住宅是何形)可能要考虑设置消防喷淋稳压泵。
回复
loen_007
2005年11月26日 22:00:10
52楼
个人认为,消防水池,水泵,水箱只设一处可以,而且消防水箱出水管不必独立一根到环网,因为楼上说的肯定已经是一类建筑,那么消防管应该至少有两根到屋顶而且成环,那么消防水箱只要接牢就行,任何一根检修时还有另一根,至于由于路层远的问题,因为初期火灾流量小,环网的配管大,损失其实没有想象的那么大,所以,完全可行,我已经有这样已经施工好的工程事例。以上仅个人意见,不做参考
回复

相关推荐

APP内打开