本人现在正做一高层住宅小区,小区由8栋一类高层商住楼组成,层数均为26层。8栋高层均为沿城市道路一字排开,跨度达700米。地下室为两层,分别为两栋连通成单一地下室。请问各位高手:消防水池、泵房只做一个是否合理?屋顶消防水箱是否只需在最高栋设置一个?望高手多多指教!!
关于楼上几位同行提出的设置多个消防水箱的问题,个人有以下不同观点:
1,管网情况:这个管网不宜过大,管网越大,管线越多,系统一旦漏失水量,影响越大。即系统安全性越差。因此,小区集中消防的情况,最好采用小区环网+单体环网,每个单体从小区环网扯两道管近来,并加装单向阀门。而不宜把每个单体都串在一起作成一个系统。
2,小区环网+单体环网:这样的系统,屋顶水箱可以设置一个,光管扯到小区环上,保障初期用水,节省投资、系统设计简洁;也可以每个单体设置一个,直接接在单体环上,但是这样一来,先撇开投资问题不说,由于每一个单体之间的水箱高度不可能一样,就产生了水箱之间、每个单体之间的压力相互影响的问题。我们曾经探讨过这种情况的压力干扰问题,实际运行中是可能导致着火的单体水箱水下不来的。与其如此,还不如整个小区最高一栋设置一个。
3,设计中并不一定多设就一定好,只要不违反规范,只要系统可靠、好用,就是一个好的设计。当然还要尽可能节省投资。
回复
35楼
个人认为消防水箱可以共用,但要在水箱间设增压文压设备,当然也要电气专业考虑联动自动控制问题;不过注意消防水箱出水管要接到室外消防环网上。
回复
36楼
多谢34楼的意见,各方面都分析得很清楚,讲得很有道理。可惜没有分给你送了,总之很感谢你提出的宝贵意见。
本工程还有一点我没有说清楚的是,跨度700多米,两端的高差有十几米。所以采用一个消防水池、泵房,每栋做高位消防水箱的话,每个单体之间的压力相互影响会很明显,对系统的运行肯定是不好的。所以我也觉得设一个水箱可以。
回复
37楼
36层楼主:
1,我在34楼中关于单体设置喷林的的说法,当小区环和单体环分开的时候,其实单个水箱和多个水箱作用相同;只是在做成整个一个系统时候才互相有压力影响(因为单体有单向阀门了)。这一点请注意。
2,即使如此,仍然建议做成单个消防水箱,节省造价,系统简单。
3,如果建筑物过长,从系统安全度考虑,建议成2~3个室外环,之间2根DN200管连接。一来降低造价,二来系统可靠。
4,以上和单位同事商量的作法,不妥之处请指教。
回复
38楼
水泵房设一个,水箱的设置最好咨询当地消防部门,
我们最近也做了个类似的工程,问了消防部门,他们同意在保证消防要求下单独设一个屋顶消防水箱,我们最后考虑工程实际情况,各高层比较的分散,及高层防火的特殊性,还是各设一个水箱。
回复
39楼
消防水池及水泵房可共享,消防水池可能要考虑最高一栋的室内外消防用水量。屋顶水箱个人认为还是每栋都做一个的好.
回复
40楼
<高层民用建筑设计防火规范>
7.3.5 高层建筑群可共用消防水池和消防泵房。消防水池的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算。
只需要做一组就行了,(一个地下消防水池,一个天面水箱),只要在室外成一个大环就行了,消防泵出水和天面水箱出水都接环网就可以了.
回复
41楼
150m根据多规的8.3.4条的四
取水口其实就是室外消火栓
回复
42楼
当然可以了,要那么多干吗,屋顶水箱是用来稳压的,最高有就行了,能满足稳压要求.
回复