本人现在正做一高层住宅小区,小区由8栋一类高层商住楼组成,层数均为26层。8栋高层均为沿城市道路一字排开,跨度达700米。地下室为两层,分别为两栋连通成单一地下室。请问各位高手:消防水池、泵房只做一个是否合理?屋顶消防水箱是否只需在最高栋设置一个?望高手多多指教!!

本人现在正做一高层住宅小区,小区由8栋一类高层商住楼组成,层数均为26层。8栋高层均为沿城市道路一字排开,跨度达700米。地下室为两层,分别为两栋连通成单一地下室。请问各位高手:消防水池、泵房只做一个是否合理?屋顶消防水箱是否只需在最高栋设置一个?望高手多多指教!!
免费打赏
kibo
2005年07月27日 13:34:29
22楼
我以前作的,下面走水平环网,水池-水泵-环网;
每个单体从环网分别接入(设单向阀门),单体内部竖环;
水箱一个,光管直接接到下面水平环上。
由于楼是长条形,建议建筑专业把水池、泵房、消控放在中部。

不同意前面几位每单体设置一个水箱的做法,没必要--初期火灾时管网水量远小于设计工况时,管网损失很小。
回复
xhxjs00
2005年07月27日 13:46:20
23楼
消防水池及泵房共用一个,屋顶水箱没有必要每栋都设置
两个足已,但要保证最不利点水压
且超压的不为应设置减压阀
回复
szm1250
2005年07月27日 14:14:29
24楼
消防水池和泵房设置一个就可以。用水量是考虑单体建筑物灭火时用水量。屋顶高位水箱可在最高层设置,但必须有自动稳压和补水装置。因为它的用水量也时按单体建筑物灭火用水量考虑的。最好是每2栋联体地下室的楼房设置一个高位水箱,因为消防管网容易成环。此意见谨作参考,请先争取当地消防审批部门意见。
回复
w_jianlibao
2005年07月28日 11:59:44
25楼
你自己在看看高规中的7.3.3和7.3.4。也就是说如果市外给水管网可以满足市外消防用水量就消防水池可以用一个。但是如果不够的话你就的按照7.3.4设置消防水池。但是水泵房可以只设置一个。还有就是我不知道你这种考不考虑同时发生火灾的次数。多规中才有要求,高规中没有说明。水箱就的由这考虑。但是建议多设置一些。
回复
zjl-8
2005年07月29日 15:48:20
26楼
多谢各路高手的宝贵意见。
回复
pumpkin137
2005年07月29日 20:46:15
27楼
水泵房有一定的保护半径的,听听消防局的意见
回复
chj0330
2005年07月30日 15:36:15
28楼
一套消防水泵设备即可,屋顶消防水箱可以一个,但由于全部是一样高的建筑,理论上7米的静压是难以作用到其他栋最高处的,但没有违反规范,没有静止的就是可以的,最好还是征求当地消防部门。每栋实验消火栓则不能少。
回复
gjzhcym
2005年08月04日 16:11:03
29楼
我个人也认为消防泵房,消防水池和高位水箱都可以设一个,如果要设稳压装置就得设电气连锁,但还得争取当地消防大队的同意。否则不行。
回复
dujuan
2005年08月06日 11:01:11
31楼
可以合用一个泵房、水池和屋顶水箱,屋顶水箱间设增压稳压设备。集中设在中间楼内。稳压设备为自动控制,只与泵房联动。消防水池存有室外消防水量时应考虑其保护半径不应超过150m。
回复
xing80yu
2005年08月07日 08:21:05
32楼
水池、泵房可以只设一个,但是高层要求室内、室外消防管网成环必须满足。所以,室内消防管得增加了。
回复