本人现在正做一高层住宅小区,小区由8栋一类高层商住楼组成,层数均为26层。8栋高层均为沿城市道路一字排开,跨度达700米。地下室为两层,分别为两栋连通成单一地下室。请问各位高手:消防水池、泵房只做一个是否合理?屋顶消防水箱是否只需在最高栋设置一个?望高手多多指教!!

本人现在正做一高层住宅小区,小区由8栋一类高层商住楼组成,层数均为26层。8栋高层均为沿城市道路一字排开,跨度达700米。地下室为两层,分别为两栋连通成单一地下室。请问各位高手:消防水池、泵房只做一个是否合理?屋顶消防水箱是否只需在最高栋设置一个?望高手多多指教!!
免费打赏
torrent
2005年07月26日 14:01:42
12楼
消防水泵房和消防水池一个应该没有问题,消防水箱设置一个18M3应该可以了,如果在管网渗漏水情况比较严重的话,可能要考虑设置消防喷淋稳压泵
回复
zzj2002
2005年07月26日 15:09:27
13楼
水泵房、消防水池可以合一块,按照区域消防设计。屋顶水箱个人认为还是每栋都做一个的好,消防要求高保障率。
如果采用稳压系统,屋顶水箱可以不设。不过得征求消防局同意。
回复
tcwhx
2005年07月27日 08:51:18
14楼
1、消防水池及水泵房可共享,消防水池可能要考虑最高一栋的室内外消防用水量。
2、消防水箱我同意六楼的意见:如要做增压设施就必须考虑电气联锁,所以最好是每栋设一个。
回复
zjl-8
2005年07月27日 09:17:11
15楼
回7楼:《高规》第7.3.4条供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m。取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m,并不宜大于100m。
你所说的“消防车取水口的保护半经只有150米”是哪条规定啊,再者我这跨度700m,在中间设置水池,那不肯定不能满足消防车取水口要求?
回复
zhangfeng2004
2005年07月27日 09:36:13
16楼
消防水池、消防水泵可以合用,“消防车取水口的保护半经只有150米”我也没见过哪本规范上用;屋顶消防水箱我建议两个楼用一个。
回复
yjw
2005年07月27日 10:00:53
17楼
150m根据多规的8.3.4条的四
回复
haiaote
2005年07月27日 10:37:28
18楼
我们是一家专业水处理公司。针对居民小区和高层楼房设置净水系统通过采用分质供水的方式,利用特殊的水处理设备和技术对自来水进行深度处理,同时在原来的自来水管网基础上,再见一条独立的供水循环管道系统,将饮用水和日常生活用水分质、分管供应。保证用户的用水质量达到国家标准饮用水卫生标准。
北京海澳特科技发展有限公司
电话:010-67526917
010-67526837
联系人:冯首青
回复
psis
2005年07月27日 10:58:44
19楼
我觉得可以
消防水池设一个,水箱也只设一个,不过因为高度都差不多,所以要设增压设备
还有距离比较远,损失比较大,水泵出水管和环状管管径要放大,差不多要DN200
回复
kimfl
2005年07月27日 11:13:48
20楼


高规7.3.4条有个限定就是供消防车取水的消防水池,消防车取的水属于室外消防用水量,也就是说当水池储存了室外消防水量的时候才要求设置取水口和取水井,没有储存的时候室外消防给水管道布置成环状就行,此时不用设取水口了。

回复
wjh13063538
2005年07月27日 12:56:16
21楼
我也个人认为消防水池可以共用一个,但是高位水箱必须每栋楼都有单独的自用水箱
回复