小区总体给水规划疑问,消防水池、泵房只做一个?
zjl-8
zjl-8 Lv.3
2005年07月25日 16:51:08
只看楼主

本人现在正做一高层住宅小区,小区由8栋一类高层商住楼组成,层数均为26层。8栋高层均为沿城市道路一字排开,跨度达700米。地下室为两层,分别为两栋连通成单一地下室。请问各位高手:消防水池、泵房只做一个是否合理?屋顶消防水箱是否只需在最高栋设置一个?望高手多多指教!!

本人现在正做一高层住宅小区,小区由8栋一类高层商住楼组成,层数均为26层。8栋高层均为沿城市道路一字排开,跨度达700米。地下室为两层,分别为两栋连通成单一地下室。请问各位高手:消防水池、泵房只做一个是否合理?屋顶消防水箱是否只需在最高栋设置一个?望高手多多指教!!
免费打赏
yzucx
2005年07月25日 17:19:47
2楼
理论上是可以按你的方案设计的,注意消防管网的成环。另外屋顶水箱出水管宜单独与环网相接,以保证某栋关闭管网时,不影响其他建筑物。换句话讲,水泵出水在室外或室内成环后,各栋建筑消防管再与环网相接。
回复
yjw
2005年07月25日 17:24:13
3楼
消防水池和泵房可以考虑一个,放在中间的高层。
消防水池仅考虑室内消防用水
至于高位水箱可以两栋一个,最好征求当地消防部门
回复
果汁
2005年07月25日 17:29:54
4楼


恩,高层注重自救啊!从安全方面可以较多考虑,不要总是卡着规范的低限做设计(个人意见)!
回复
abc756290
2005年07月26日 09:47:22
5楼
消防水池及泵房可以只设置一个就可以,放在中间位置。。。。。。消防水箱按照规范:高层建筑群可以共用一个消防水箱,但实际设计有难度,由于水箱造价不太高,保险一点的做法:每栋楼设置一个消防水箱(这种做法肯定过),,,,,由于消防的一票否决制度,,,,设计之前最好征求消防管理部门的意见。。
回复
shihongsheng
2005年07月26日 10:07:05
6楼
同意楼上观点,如果搞一个消防水箱,由于跨度太大,要搞增压设施,要搞电气联锁。
回复
li1331
2005年07月26日 10:46:33
7楼
增压设施和消防水池肯定可以用一个,但消防车取水口的保护半经只有150米,布置时注意一下
回复
jzh_nc
2005年07月26日 11:54:22
8楼
对于屋顶消防水箱,个人以为应每幢设一个
回复
jzh_nc
2005年07月26日 11:55:38
9楼
现行国标应增设区域消防内容!
回复
ylw94
2005年07月26日 12:38:13
10楼
按规范可以设一个屋顶水箱,要求的7m是静压,容易满足要求,
个人认为还是每栋都做一个,水泵房、消防水池可以合一块,
有两个水源就没必要储藏室外部分,也就没消防车取水口,
回复
gzh1982
2005年07月26日 13:56:03
11楼
水箱最好一栋设一个,水泵房,消防水池可共用。
回复