中央空调的冷冻水系统一般都为闭式系统,所以要在系统最高处装膨胀水箱,请问膨胀水箱的各接管尺寸怎么确定?(膨胀管、通信管、循环管、补水管、溢水管、排水管)
中央空调的冷冻水系统一般都为闭式系统,所以要在系统最高处装膨胀水箱,请问膨胀水箱的各接管尺寸怎么确定?(膨胀管、通信管、循环管、补水管、溢水管、排水管)
12楼
楼上很多朋友的理解都有问题
膨胀水箱的水面是接触大气的,但不代表这个系统就是开式系统。
大多数冷冻水系统,在水泵运行时,水力传输是连续的,水压式连贯的,不被外界大气所阻隔,所以这就是闭式系统。
典型的开式系统比如冷却水系统,在水泵运行时,水力输送和水压的连续连贯性在冷却塔出被大气所阻隔了(冷却塔进水压力再高,只要冷却水从水管口送出,其压力就降为和外界大气平衡的压力,而冷却水泵的吸水压力在不考虑管道损失的前提下也就是冷却塔蓄水面到水泵吸入口之间的净水高度)
冷冻水膨胀水箱的容积以及膨胀管、补水管的尺寸,要根据系统的大小以及该系统内的工作温差来确定。系统越大,温差越大,膨胀水箱个管道的尺寸越大。
回复
13楼
还是斑竹说的好啊 不是固定不变的啊
回复
14楼
膨胀水箱一般按照空调水系统管路或地源水系统管路的总容水量的0.2~0.3%进行选取。一般一万平米左右的建筑空调水系统选用的膨胀水箱的容积为2~4m3。 具体可以参考附件。
回复