高压气体放电灯的启动电流如何计算
dudu0401
dudu0401 Lv.2
2010年01月21日 17:01:20
来自于照明工程
只看楼主

飞利浦MVF403 2000W 380V 投光灯6盏,我准备每两相带两盏灯具,即4KW,支线选择多大的空气开关,是否要考虑启动电流,启动电流如何计算,期盼详解,谢谢,

飞利浦MVF403 2000W 380V 投光灯6盏,我准备每两相带两盏灯具,即4KW,支线选择多大的空气开关,是否要考虑启动电流,启动电流如何计算,期盼详解,谢谢,
免费打赏
ahha2001cn
2010年01月21日 22:38:24
2楼
一般的气体放电灯的启动电流为正常工作电流的1.7倍,你的断路器长延时脱扣器要多过此值.
回复

相关推荐

APP内打开