常压热水锅炉与承压锅炉的比对
gs411
gs411 Lv.3
2010年01月21日 11:08:29
来自于采暖供热
只看楼主

如题,有人能比较详细的、多方面的对这两种热水锅炉的性能做一个比较吗?包括投资、所需锅炉房面积、两种采暖系统的优缺点等。 谢谢!

如题,有人能比较详细的、多方面的对这两种热水锅炉的性能做一个比较吗?包括投资、所需锅炉房面积、两种采暖系统的优缺点等。 谢谢!
免费打赏
xiaoyue74
2010年02月20日 09:21:19
22楼
比较的非常全面。但是目前在有些工厂,如果同时需要供暖和热水,但是生产需要大量蒸汽。我们一般就建议全部采用蒸汽锅炉,通过换热器供暖和供应热水。这样可以实现所有功能,又能避免投资较多。
回复
vk3001h
2010年02月20日 15:57:37
23楼

1、不管是散热器、地暖还是风盘,除了自然循环系统以外,但凡是机械循环系统末端都是带压的。尤其是地暖和风盘,内阻太大。系统不带压,自然循环根本带不动。所以锅炉直供的话都是用承压锅炉。
2、无压锅炉出口不超过85,与大气压等等没有关系,这是技监的规定。技监不管无压锅炉房的设计,但是技监管无压锅炉本身的设计。这不是锅炉的运行参数,而是锅炉的设计参数。你不会没有见过无压锅炉的样本吧?!
回复
hjh512
2010年02月20日 18:13:29
24楼

老兄弟 我实在不想再说你什么好了
无压供有压 你做过几套? 还直供必须承压锅炉呢!
5种直供方式:1.抽水式 高差不大于9米(规范点的)
2.双水箱隔压式的 这个不常见的 设计 施工过吗?
3.启闭阀组的 系统小 水锤小的 且要求可靠性不高的
4.电动阀组+泄压 与循泵联动的
5.成套设备:直连机组
不直供的 最常见的 换热隔压的
还有 技监规定还压力表一年两监呢!!实际谁能做到?
你要是死板教条的话 我跟你说 那个压力表这些上面写的精度等级1.5 2.5 0.8 谁敢信
我跟你说 有时候 因为换热器设计小了 不少无压锅炉不得不先手动烧开的供热
还有 我再强调一遍 设计参数不=实际运行参数 可能会高 也可能会低 是根据实际需要动态调整的
好比扬程多少米 实际会大 也会小
尽信书 不如无书
理论必须去结合实际

[ 本帖最后由 hjh512 于 2010-2-20 22:13 编辑 ]
回复
vk3001h
2010年02月21日 16:09:40
25楼

不用拿那些稀奇古怪的系统出来显摆。抽水式没做过,因为没有合适的项目;双水箱倒是做过,想当初这个系统还是备受推崇的,因为工况稳定。但是确实太占地方了,所以只流行了一阵子就销声匿迹了。跟你说过咱也是那个年代过来的,别拿那些老古董出来蒙人。这些陈年烂谷子拿来吓唬刚毕业的孩子还行,在我面前就免了吧!启闭阀常做,就如你所说,小系统用着还行。因为北京有规定,1吨以上的系统不让用无压炉。其他两个系统属于大系统,刚才说了,北京大系统都是用承压炉,所以没做过。
另外,做设计无所谓教条不教条。规范是法律,合理不合理你都要执行。你可以大骂规范某条编的白痴,但是你还是要执行。压力表标的精度你可以不信,但是你在设备表上不是还要标上精度等级么?有本事你做一个设计,无视规范,按你自己认为合理的率性而为,看看是什么结果?!在设计行有两种行事方法:a:合法不合理。b:合理不合法。我是铁定选a的。我没有后台,出了事没人替我撑腰。所以我做设计严格执行规范要求(规范条文对不对都要执行),就算出了事情起码能把自己摘干净;有人选b,那是大腕。人家自己就是业界大佬,一副“我说行就行,不行也行”的嘴脸。就算出了事,人家也能大事化小,小事化无。比如说,规范规定消防系统加压应该是水池-水泵系统,不能从外网直抽。可是人家部院就敢用无负压设备直供。要知道无负压设备保证不把市政管网压力降低的措施是在入水口设电接点压力表,一旦表压下降超过1m立即关闭进水电磁阀,相当于切断水源供应。这是消防系统设计的大忌。可是人家部院就敢这么做。你这么做一个试试?您要是没有这样的身份和地位又想东施效颦,最后倒霉的只能是自己。别把自己看得太高。在现在的建筑行,设计师什么都不是。
回复
fang62131
2010年02月21日 16:24:52
26楼
本人供热管理十几年,对常压锅炉和承压锅炉使用的都较多,谈点粗浅认识。1、常压锅炉一般用于小系统,多数2.8兆瓦以下。系统有浮子式配高位水箱的和电磁阀配止回阀的。常压锅炉需使用热水泵抽热水。常压锅炉不许带压运行。2、承压锅炉大小都有,我单位从0.1-14兆瓦的都有。吨位大的一般效率高些。关于安全问题我看都一样,按规则办就安全。
回复
hjh512
2010年02月22日 20:31:37
27楼


以前的东西为什么就不能跟你说了
你很有水平的话 用不着我来说什么吧>
说你好的人会很多 不差我这一个
这个 采暖论坛 就是让人讨论技术的地方吧?
还有你对无负压就是 电接点表 加电磁阀 很不敢苟同 那样太肤浅了 不过算了
感觉不是就事论事 讨论的很无聊了
还有作为技术人员我觉得我们有责任的
不能只图自己交差 尤其设计人员 你可以抛开实际 引经据典 但是起码的负责还是应该的 好比现在的 最普遍的 节能的 你真按照标准来 那样确实能耗低 但是你还得考虑用户的效果吧?类似的水力计算下来的管径粗细了 管道材质要求了等等类似的很多 不是什么我们什么都不是,那样片面了

[ 本帖最后由 hjh512 于 2010-2-22 20:40 编辑 ]
回复
huahaocn
2015年05月14日 15:29:27
28楼
常压热水锅炉从换热形式上可以分为两大类,一种是直接式,另一种是间接式。间接式要使用换热设备,因此锅炉与供热系统是两个独立系统,通过换热器把他们集合在一起,又把常压和带压的供热系统分开,是常压锅炉与带压供热系统完美的结合,规避了规范对压力锅炉的限制,又使供热系统通过循环水泵的扬程而得到了运行。直接式你知道的,不介绍了。
回复
wu.ye
2015年05月18日 08:02:43
29楼
帮顶一个!
回复

相关推荐