12楼
只是生活热水,能用常压就尽量常压,承压锅炉安全监管较严,安全性差,当然,用常压肯定比承压的经济,不用按压力容器设计了,但常压锅炉出水温度比承压锅炉地
回复
vk3001h
2010年02月08日 16:38:00
13楼

如果你是用锅炉带散热器的话,当然是锅炉直供啊。常压锅炉出口水温才85,接换热器二次水温更低,带散热器就很不经济了。所以10楼说带散热器要用承压锅炉。
回复
hjh512
2010年02月08日 18:47:17
14楼
楼上的老兄弟 不管是散热器还是地暖 风盘 直供不直供的关键因素是 对应的末端如正常运行有无压力?锅炉怎么办?
至于锅炉的出口温度 不能简单的视为无压85度 取决于当地大气压 通大气管高度(9m) 热源热功率(出力) 末端耗热量 热惰等...
是一个运行参数(设计按照85计算 运行按照实际调节)
事实上很多承压的锅炉(10吨及其以下 110-130度的常见于40-120吨) 燃烧机对应的大火(二段 三段)为上限85 (90多度点就是很多地方无压以后的沸点 为避免万一失压汽化带来的危险 从厂家 到设计 到运行 现在流行85/60这组数据) 到那个温度就减载 这样也就难以利用其高温换热了 况且能量是守恒的 为了提高二次温度就要提高一次温度 但是如果加大换热设备 对运行来说 才是节能的

[ 本帖最后由 hjh512 于 2010-2-8 19:21 编辑 ]
回复
qd-renhe
2010年02月09日 22:20:43
15楼
常压锅炉安全
回复
tm_lyyyfr1
2010年02月10日 09:45:37
16楼
条件允许的话优先选用常压锅炉
回复
handongjordan100
2010年02月10日 10:25:25
17楼
应该是很多不同,常压的几乎没有安全危险,在维修保养方面应该是不同
回复
tmd200tmd
2010年02月10日 12:18:54
18楼
谢谢楼主,这本书出现是一波三折,最早有人提供下载,但是很快就被删除了,前段时间又出现了,我也是那段时间下载的,现在楼主又提供下载,这样为上次没有下载的人提供一次补救的机会
回复
wufei_2007
2010年02月17日 11:43:27
19楼
常压锅炉只是用于小型项目.循环泵耗电很大,效率低,系统的腐蚀比较严重.循环泵还要克服防止停机回水冲击设置的回水启闭阀的阻力.对于循环泵的安装位置有要求.如果低于锅炉本体可能会产生气蚀.另外要注意区分常压锅炉的形式.一般分为直供的方式和带换热器的方式.常压锅炉的出水温度较低决定了其只能给较小规模的建筑供应采暖和生活热水.