请问老师负荷开关之间可以做机械和电气连锁吗
s1381657
s1381657 Lv.2
2005年07月24日 21:41:47
只看楼主

请问老师负荷开关之间可以做机械和电气连锁吗 ?一般用什么方式

请问老师负荷开关之间可以做机械和电气连锁吗 ?一般用什么方式
免费打赏
bingyu0923
2005年07月24日 22:00:23
2楼
都可以做啊
做电连锁时候
负荷开关的需装电动操作装置
回复
ruoranmasm
2005年07月25日 20:51:48
3楼


负荷开关电气联锁怎么做??要的是什么操作机构?
回复
大鼻山
2005年07月25日 21:29:11
4楼

好像是答非所问。
回复
大鼻山
2005年07月25日 21:29:54
5楼

可以呀。例如SM6中的NSM柜就是。
回复
bigshoes
2005年07月25日 21:31:27
6楼
电气和机械连锁都可以做的呀。~看设计需要实现的功能了,如不能同时合闸、或者互为备用等。
回复
com.cn
2005年07月25日 21:35:13
7楼
机械连锁,可以用钥匙,也可以用自身的机械部件(你可以看看LK的,做的很不错)
电气连锁就不用说了,只要是电动的都可以
回复
qiangwei1006
2007年07月31日 19:23:24
8楼
机械连锁和电气连锁都能做
如:在低压开关柜中,普通的抽屉做机械连锁就可以了.机械联锁只需要一个行位开关就可以实现.
电气连锁一般要使用电动操作机构,这种情况,一般发生在两个进线抽屉或者两个进线柜之间时,当要求一个进线作为另一个进线的备用时,这就需要电气连锁,当两进线同时供电时,联锁机构则不能合闸.
回复
xinmei1227
2007年07月31日 20:17:12
9楼
楼上回答的不错。
回复
zly1
2009年05月22日 10:24:27
10楼
正确的内容在哪啊,有什么书籍可以借鉴么
回复

相关推荐