干湿交替作用下场地地下水水质对混凝土结构具微腐蚀性;对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性,如何处理?
干湿交替作用下场地地下水水质对混凝土结构具微腐蚀性;对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性,如何处理?
2楼
怎么没人回答呢?、
还是我自己答一下吧:我们一般采取以下措施:防水混凝土最小水泥用量为300kg/m3 ,最大水灰比0.50,最大氯离子含量 (水泥用量的百分比)0.10。防水混凝土结构迎水面钢筋混凝土保护层厚度不小于50mm。
这是在别的地方找到的答案。请大家PP
回复
3楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
楼主在那里找到的,是规范上有吗
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
4楼
地下水范围内基础与水接触的表面做防腐处理即可,如刷冷底子油+沥青胶泥或涂环氧沥青
回复
5楼
对 我们做工业厂房基础就是这样,表面刷上沥青保护
回复
6楼
详见GB 50046-2008 工业建筑防腐蚀设计规范
回复
7楼
有耐久性规范和GB 50046-2008 工业建筑防腐蚀设计规范,两本规范要求并不一样,耐久性规范偏严
回复
8楼
混凝土强度相应提高
回复
9楼
对微腐蚀性是可以不用处理的
回复
10楼
设计小兵 发表于 2015-10-31 17:58 对微腐蚀性是可以不用处理的觉得你说的对
回复