经常遇到这样的情况,雨篷或空调板从梁底部挑出,而且挑出长度有时候较大,大于900mm我就感觉很玄,有时候还大于1500mm了,但如果计算,弯矩、配筋都不大,不知道大家是怎么考虑的,在设计中是怎样控制的?
经常遇到这样的情况,雨篷或空调板从梁底部挑出,而且挑出长度有时候较大,大于900mm我就感觉很玄,有时候还大于1500mm了,但如果计算,弯矩、配筋都不大,不知道大家是怎么考虑的,在设计中是怎样控制的?
12楼
学习了
回复
13楼
挑板认超过两米 挠度会很大的
回复
14楼
广东省的规定一般板最大挑1.5米,大于1.5米的话一般都要挑梁
回复
15楼
实际中这个用到的多,楼上有的写的真不错,学习了不少知识
回复
16楼
:handshake :time:
回复
17楼
我做过一个悬挑两米的
是建筑要求的。
悬挑部位是楼梯间的休息平台
板厚取到200从梁上挑出来的梁的抗扭钢筋好像是6根22三级钢
手算的
现在已经在使用了
没什么问题
回复
18楼
我一般做到1200,再大就觉得有问题了
回复
19楼
怎么江苏省的质量通病和广东省的一样呢,
回复
20楼
我们院规规定悬挑板悬挑长度不宜大于1.2米,不应大于1.5米
回复
21楼
悬挑1.5米也是可做的,无非就是悬挑板厚度的薄厚问题和与悬挑板相连梁的抗扭问题,如果梁可以做大,板厚可以做厚(可做成变截面的),前面有位仁兄说的悬挑两米也是可以实现的。关键要认真复核梁的抗扭。