经常遇到这样的情况,雨篷或空调板从梁底部挑出,而且挑出长度有时候较大,大于900mm我就感觉很玄,有时候还大于1500mm了,但如果计算,弯矩、配筋都不大,不知道大家是怎么考虑的,在设计中是怎样控制的?
经常遇到这样的情况,雨篷或空调板从梁底部挑出,而且挑出长度有时候较大,大于900mm我就感觉很玄,有时候还大于1500mm了,但如果计算,弯矩、配筋都不大,不知道大家是怎么考虑的,在设计中是怎样控制的?
2楼
若梁上有高的墙压着或与内部楼板相连,则按悬挑板设计问题不大,但要严格构造做法,否则需验算梁的抗扭!
回复
3楼
江苏省《住宅工程质量通病控制标准》中7.1.1-3规定:当阳台挑出长度L>=1.5m时,应采用梁板式结构;当阳台挑出长度L<1.5m且需要采用悬挑板时,其根部板厚不小于L/10且不小于120mm,受力钢筋直径不应小于10mm。
据以上规定,悬挑板的悬挑长度应小于1.5m。
其它规范或规程中未看到过相关规定。
[
本帖最后由 lurry5359 于 2010-1-21 16:59 编辑 ]
回复
4楼
上面打错了字,“样图”应该是“阳台”
回复
5楼
呵呵,说的不错哈,有心了哈
回复
6楼
江苏省《住宅工程质量通病控制标准》中7.1.1-3规定:当样图挑出长度L>=1.5m时,应采用梁板式结构;当阳台挑出长度L<1.5m且需要采用悬挑板时,其根部板厚不小于L/10且不小于120mm,受力钢筋直径不应小于10mm。
据以上规定,悬挑板的悬挑长度应小于1.5m。
回复
7楼
赞!
回复
8楼
挑出900mm~1500mm一般情况下问题不大
回复
9楼
建议如果板挑出来比较大时,1,板根部厚度做厚点。例如根部可以做到150~200mm,端部做80mm厚;
2,根部的受力筋做密点。例如,挑的长度为L,则先放一排钢筋ф10@200 L长,再放一排钢筋ф10@200 1/2L长,则根部钢筋有ф10@100,而端部钢筋只有ф10@200。
回复
10楼
实际中这个用到的多,楼上有的写的真不错,学习了先
回复
11楼
7度区挑板最大可以做大2米的,关键是要验算倾覆,挠度。还有就是荷规里面要求的1KN的施工荷载。但说回来还是少挑为好。
回复