关于大底盘加强区与墙厚的问题。。最近在做一个大底盘的框剪结构。1、地下一层及地上三层为底盘。为商场。层高4800mm。2、三层以上十层为双塔式住宅楼。层高3000mm。问:1、加强区如何算?按规范应从地下室算到底盘顶上一层为四层的加强区,为21m。可规范又说加强区不超15m,如何取?2、按《高规》四级抗震的框剪,剪力墙只取>160mm及层高1/20即可。按08版《抗规》则没有规定抗震等级只说加强区取>200及1/16。两者一个需取250mm厚,一个需取300mm厚。如何取舍?

关于大底盘加强区与墙厚的问题。。

最近在做一个大底盘的框剪结构。
1、地下一层及地上三层为底盘。为商场。层高4800mm。
2、三层以上十层为双塔式住宅楼。层高3000mm。
问:1、加强区如何算?按规范应从地下室算到底盘顶上一层为四层的加强区,为21m。可规范又说加强区不超15m,如何取?
2、按《高规》四级抗震的框剪,剪力墙只取>160mm及层高1/20即可。按08版《抗规》则没有规定抗震等级只说加强区取>200及1/16。两者一个需取250mm厚,一个需取300mm厚。如何取舍?
3、双塔加大底盘在六度区算不算复杂结构。要不要两个软件计算。或用弹性动力计算?

望达者与我解惑。。。
dongjian_526
2010年01月16日 18:32:09
2楼
无人解答吗???
庥烦一下。。
回复
dongjian_526
2010年01月17日 18:16:39
3楼
没人吗????????????
回复
sunhud
2010年01月17日 19:51:58
4楼
至于前面2个问题建议按高规取值,第三条 当然属于复杂高层 理论上要两个软件计算且用弹性动力计算。
回复
niulixueelin-99
2010年01月27日 13:55:14
5楼
:handshake
回复
yzgang2001
2010年02月08日 11:48:46
6楼
大底盘还是比较复杂的,建议设缝以避免大底盘问题