关于大底盘加强区与墙厚的问题。。
dongjian_526
2010年01月16日 18:07:37
只看楼主

关于大底盘加强区与墙厚的问题。。最近在做一个大底盘的框剪结构。1、地下一层及地上三层为底盘。为商场。层高4800mm。2、三层以上十层为双塔式住宅楼。层高3000mm。问:1、加强区如何算?按规范应从地下室算到底盘顶上一层为四层的加强区,为21m。可规范又说加强区不超15m,如何取?2、按《高规》四级抗震的框剪,剪力墙只取>160mm及层高1/20即可。按08版《抗规》则没有规定抗震等级只说加强区取>200及1/16。两者一个需取250mm厚,一个需取300mm厚。如何取舍?

关于大底盘加强区与墙厚的问题。。

最近在做一个大底盘的框剪结构。
1、地下一层及地上三层为底盘。为商场。层高4800mm。
2、三层以上十层为双塔式住宅楼。层高3000mm。
问:1、加强区如何算?按规范应从地下室算到底盘顶上一层为四层的加强区,为21m。可规范又说加强区不超15m,如何取?
2、按《高规》四级抗震的框剪,剪力墙只取>160mm及层高1/20即可。按08版《抗规》则没有规定抗震等级只说加强区取>200及1/16。两者一个需取250mm厚,一个需取300mm厚。如何取舍?
3、双塔加大底盘在六度区算不算复杂结构。要不要两个软件计算。或用弹性动力计算?

望达者与我解惑。。。
dongjian_526
2010年01月16日 18:31:38
2楼
无人解答吗???
回复
dongjian_526
2010年01月17日 18:14:55
3楼
上去。。。。。。。。。。。。。。。
回复
zizic1
2010年01月27日 11:14:40
4楼
谢谢楼主提供这么好的东西
回复
liuph
2010年02月05日 13:25:21
5楼
学习学习,对这方面懂的不多
回复
wy720408
2010年02月09日 13:39:55
6楼
加强处理和底部加强区的概念是不同的,如果地下室不做嵌固的话,地下室不是加强区
墙厚可以按照墙体稳定和承载力计算考虑,不用理会规范间的冲突
回复
szdgfj
2010年02月19日 10:45:09
7楼
个人认为,你说的那个15M应该不包括地下室,墙厚可以按160取值。