为什么说在抗震设防区要慎用预应力管桩?
naizhi
naizhi Lv.3
2010年01月16日 12:50:20
只看楼主

由于预应力静压管桩施工噪音小,施工现场干净,特别是制造厂家的营销工作到位,加之,随后的标准图也应运而生,所以管桩象雨后春笋地蔓延开来了。一开始还做满堂红桩,层数也不太高,但由于管桩用钢量很小,混凝土用量比之于灌注桩也少之又少,计较成本的开发商对管桩是趋之若鹜,层数越来越高,桩数则越来越少,几乎全是“墙下布桩”。上海楼倒后,有些项目设计人为求安全,设计用灌注桩,而以盈利为第一生命的开发商却非要让改成管桩,否则,不给你设计费。

本文就此话题,展开讨论:
其一。管桩的标准图非常巧妙地有“免责声明”,说地震设防区和承受水平力时采用管桩图集要进行计算。但明明是设防区,采用该图集,大部分无这方面计算。即便计算,也是五花八门,点到为止。笔者审图近五年,八度区使用该图集的,唯有北京建筑设计院经过计算,把图集中的钢筋加大,把图集中的管桩管壁加厚,其它工程即便计算也未见处理,说“经过计算,可以照标准图施工”。这是不是安全隐患?
其二。由于地下情况复杂,不知道有什么东西阻碍,比方设计18米长的桩,压到9米就压不下去了,再压则可能爆桩,而仪器显示的承压能力已经超过设计要求。
所以,施工现场,常有桩长杂七杂八,让工地很难处理,大家伙心里嘀咕。这是不是安全隐患?
其三。管桩抗水平力的薄弱部位在桩头,而桩头恰恰是静压时施加荷载的部位,上部荷载还未加,它内部已有不少微裂缝,说能抵抗地震水平力,你信吗?
其四。静压管桩用之于高层建筑,尚没有经过地震的考验,如今遍地高层使用它,确实让人忧心忡忡。
所以,希望设计的同仁们,在地震设防区,慎用管桩,并呼吁有关部门重视此问题!
免费打赏
kkllzjy
2010年03月04日 19:29:55
12楼
我们工地就是设计的管桩,20层,医院,看了上海的楼倒倒,真的有点怕了,现在还没有进行低应变检测,还不知道情况如何,如11楼说的,国家或各个省份应出台相关规定,特别是高层建筑风险好大,感觉,我不是搞设计的随便感叹一下啊
回复
fzdxchenluhong
2010年04月07日 09:27:01
13楼
8度区最好还是不要用好了
回复
zhangzuohong33
2010年04月07日 13:42:28
14楼
我们现在抗拔桩都用管桩呢,问题不少啊
回复
lileilei19840510
2010年04月07日 23:37:15
15楼
个人认为管桩抗拔及抗剪性能很不好,因此8度区水平地震力较大时,应慎用
回复
paul25
2010年04月08日 11:36:21
16楼
单纯的管桩抗剪能力是很差,但是可以通过承台上设置拉梁,使得基础变成一个整体,用整体去抗剪,这样效果就好多了。我做过一个工程,当时计算的时候,单桩的抗剪能力不能达到要求,但是经过主工的审核,认为设置拉梁就可以满足要求。当然,个别情况还得个别分析。楼主说的值得考虑
回复
bzzhujun
2010年04月13日 19:28:16
17楼
这些问题一经暴露就不得了
回复
王审计
2010年04月19日 23:03:59
18楼
破坏过管桩就知道管桩薄弱了。
之前的工地,试压桩的效果不佳,改了挖孔桩。
结果管桩刚好在孔桩中间,拿风镐整,桩头位置还可以。
桩头破了后,就势如破竹了。
应该是预应力损失吧!!!
回复
sap200000
2010年04月20日 09:03:54
19楼
偶们天津的都在用,勘察要用,没辙
回复
xuu2003
2010年04月20日 10:33:24
20楼
感谢楼主
回复
yaoyao58603
2010年04月20日 10:45:50
21楼
江苏地区用的很多,但有时候会压不下去,有时候会爆桩,处理起来很麻烦。其实,选用图集时,还是应该慎重一点;该计算的一定不能偷懒,出了事了不得!