由于预应力静压管桩施工噪音小,施工现场干净,特别是制造厂家的营销工作到位,加之,随后的标准图也应运而生,所以管桩象雨后春笋地蔓延开来了。一开始还做满堂红桩,层数也不太高,但由于管桩用钢量很小,混凝土用量比之于灌注桩也少之又少,计较成本的开发商对管桩是趋之若鹜,层数越来越高,桩数则越来越少,几乎全是“墙下布桩”。上海楼倒后,有些项目设计人为求安全,设计用灌注桩,而以盈利为第一生命的开发商却非要让改成管桩,否则,不给你设计费。
本文就此话题,展开讨论:
其一。管桩的标准图非常巧妙地有“免责声明”,说地震设防区和承受水平力时采用管桩图集要进行计算。但明明是设防区,采用该图集,大部分无这方面计算。即便计算,也是五花八门,点到为止。笔者审图近五年,八度区使用该图集的,唯有北京建筑设计院经过计算,把图集中的钢筋加大,把图集中的管桩管壁加厚,其它工程即便计算也未见处理,说“经过计算,可以照标准图施工”。这是不是安全隐患?
其二。由于地下情况复杂,不知道有什么东西阻碍,比方设计18米长的桩,压到9米就压不下去了,再压则可能爆桩,而仪器显示的承压能力已经超过设计要求。
所以,施工现场,常有桩长杂七杂八,让工地很难处理,大家伙心里嘀咕。这是不是安全隐患?
其三。管桩抗水平力的薄弱部位在桩头,而桩头恰恰是静压时施加荷载的部位,上部荷载还未加,它内部已有不少微裂缝,说能抵抗地震水平力,你信吗?
其四。静压管桩用之于高层建筑,尚没有经过地震的考验,如今遍地高层使用它,确实让人忧心忡忡。
所以,希望设计的同仁们,在地震设防区,慎用管桩,并呼吁有关部门重视此问题!
2楼
开发商和领导说用管桩的话我们也不敢不用啊呵呵
回复
3楼
分析透彻,结合实际,客观公正,望设计者能慎重对待。
回复
4楼
继续等待回答~以便学习~
回复
5楼
我们这里8度区用,要进行抗震审查批准后,方可使用
回复
6楼
一楼讲的很有道理
从施工可靠性讲似乎灌注桩更可靠一些
回复
7楼
楼主讲的有道理,但本人认为过虑了。首先建筑物有一个埋深的要求,而且现在有很多设置地下室的,这对抗震极为有利。第二.相关规程对管桩的计算和构造有具体要求,如设拉梁等等。大家知道:管桩的抗水平力的能力是很小,只有通过设拉梁(有时也通过底板)等措施整体抵抗水平力。整体性好,抗震性能就会大大提高。
[
本帖最后由 he.xingguang1968 于 2010-1-31 08:44 编辑 ]
回复
8楼
7度区问题不大
回复
9楼
好贴,大家共同探讨吧
回复
10楼
:call: 楼主分析透彻,佷有道理.
我们这里7度区,能用管桩的都用,也没见有哪人说不妥?
期待讨论中....顶:call:
回复
11楼
这个问题福建和天津都有规定
福建规定如下:
2、预应力混凝土管桩在以下条件不应使用:
⑴ 对钢结构和混凝土有强腐蚀性的场地。
⑵ 地下室或承台周边存在中等或严重液化土层的场地。
⑶ 建筑结构无地下室(半地下室),且在承台周边存在软弱土层,结构高度超过28m(10层以上)的建筑。
⑷ 建筑结构有一层地下室,且在地下室周边存在软弱土层,结构高度超过80m(25层以上)的建筑。
⑸ 桩端持力层为中微风化岩、碎块状强风化岩、密实的碎卵石层,且桩端持力层以上土层均为淤泥质土层、淤泥层等软弱土层。
3、对无地下室的建筑,采用预应力混凝土管桩基础,当地梁线刚度不能达到底层结构柱的线刚度2倍以上时,不应采用单柱单桩和单柱两桩。
4、对于采用预应力混凝土管桩基础的建筑,应验算桩基的水平承载力。
回复