地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?如下图,机房设在A和B分区分界处?我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好! 2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!向大家学习!
地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?
如下图,机房设在A和B分区分界处?
我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好!
2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!
向大家学习!
12楼
我就是这么做的:合用机房,两个防火分区分别设风机。
回复
13楼
可以合用机房啊 排烟风机按防火分区分别设置就行了
回复
14楼
看来大家有支持:合用排烟机房,按照防烟分区设排烟系统。:victory:
个人认为没啥不妥:主要就是在两个防火分区的隔墙上开了个大洞,但设280度防火阀,不至于导致火灾蔓延,并且排烟机房结构本身是防火墙。
回复
15楼
不同防火分区可以共用排烟机房,机房需设置在防火分区相邻接处。分别设置排烟风机就好,穿机房处风管设置280防火阀,防火阀宜设置在机房内部。风机连接竖井处需设置280防火阀及止回阀。因机房外墙本身需要防火墙及防火门,穿机房处设置280防火阀,所以不存在串火问题。
回复
16楼
不好,把机房分成两个,分属于两个防火分区更好
回复
17楼
理论上是可以的,因为防火规范没有明确排烟风机必须在所负担的防火分区内。
实际情况一般是做不成这样的,一个防火分区最大4000,防烟分区最大2000,这样按照最小防火分区2001,每个防烟分区也要1001,1001*(换气次数)*层高也是一个不小的数值,并且是两个防火分区,起码要出四根大风管。另一方面现在一般的车库都是排烟跟排风合用一套系统,选择双宿风机,考虑噪音问题风管尺寸会很大,在一个房间高这么多风机跟管子不太容易实现。房间开洞大小都是无所谓了,因为所有的洞在装完管子是要在风管旁边用防火材料封堵起来的。
回复
18楼
个人意见可行
回复
19楼
排烟机房可以合用,穿机房风管设280度防火阀就可以了!!!
回复
20楼
合用排烟机房,按照防烟分区设排烟系统。
回复
21楼
说错了
合用排烟机房,按照防火分区设排烟系统。
回复