地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?如下图,机房设在A和B分区分界处?我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好! 2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!向大家学习!
地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?
如下图,机房设在A和B分区分界处?
我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好!
2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!
向大家学习!
2楼
晕啊,这样的话我倒是想知道这排烟风机要选多大的,汗
回复
3楼
我感觉可以,280度阀 控制哪个防火分区 就放在哪个防火分区的墙上
回复
4楼
两个防火分区是可以共用排烟机房。
至于楼主所说的问题:
1、开个大洞是不好,但并不是不行。
2、导致防火阀熔断的烟气是在风道内流动,并不会影响到相邻的防火阀的动作。
回复
5楼
个人意见可行,风机风量是按一个防烟分区发生火灾来考虑的。
回复
6楼
可以的,只是不是最优做法,分开做哪怕风机吊装都挺好的。
回复
7楼
能否知道大家的常规做法?
我的考虑:只是合用排烟机房,不合用排烟风机,系统仍按照排烟分区来处理。
回复
8楼
继续顶上去,希望得到大家的支持:victory:
回复
9楼
没有问题
回复
10楼
多谢小豆丁版主的支持!
已经准备合用排烟机房,排烟系统仍旧按照排烟分区设计!
回复
11楼
同时,想知道,大家认为不妥的原因....
回复