地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?如下图,机房设在A和B分区分界处?我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好! 2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!向大家学习!
地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?
如下图,机房设在A和B分区分界处?
我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好!
2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!
向大家学习!
22楼
我觉得可以。不会有影响。
回复
23楼
这样做是可以的,
回复
24楼
我赞同合用排烟机房,按照防烟分区设排烟系统。:)
回复
25楼
规范都说可以呀,怎么做设计的不看规范呢? 按风量大的来选择风机。
回复
26楼
欢迎大家加入通风群,49071005
回复
27楼
只要排烟风机分别设置就得了,规范没说要单独设置的。只是管井和百叶会比较大
回复
28楼
路过!!!看看!
回复
29楼
应该可以,但分设排烟风机后,机房的面积比设两个机房省不了多少。是实在没有位置吗?
回复
30楼
个人觉得没有问题,在风管穿机房部分要加280防火阀.两台机不要从一个洞出,避免相互影响就好了
回复
31楼
可行
回复