请教大家一个关于减压阀的工程实际应用问题
caoyingnancome
2010年01月10日 22:11:01
来自于采暖供热
只看楼主

某小区采暖干管为DN300,直接接入DN1000的城市供热干管(1.0MPA) ,热媒为水,目前用闸阀调节压力和流量,小区供水干管压力控制在0.4-0.5左右,这时闸阀开度很小,很多暖气一半热一半不热,估计是存在流量不足的问题。计划采暖期过后进行改造,安装减压阀,请大家推荐一些既可以有效减压又能保证一定的流量的减压阀。如有必要,是否可以考虑将两个DN200的减压阀并联使用,工程上这样使用减压阀是否可以实现减压和保证流量的作用,请高人指点,谢谢

[ 本帖最后由 caoyingnancome 于 2010-1-27 12:21 编辑 ]
免费打赏
gsl001
2010年01月20日 09:20:21
22楼
采用减压阀可能不妥。你把小区内的供水压力减下来了,可是市政上的回水压力依然很高啊,这样,你们小区估计水就不流了。

建议采用自力式压差控制器,这样,既减了压力,又能保证流量。或者采用流量限制型平衡阀。
回复
u21
2010年01月20日 10:06:46
23楼
你在你的一次热源 和二次管网之间加上板式换热器 把压力隔离一下 既不用减压 也不用担心 因为减压而引起流量不够,还安全。
建议一下!
回复
wang_cz916
2010年01月20日 14:17:55
24楼
:L 情况不明,这样的讨论没有意义。
首先楼主请说明采暖热媒的种类:蒸汽或热水。热媒如果是蒸汽说明压力、温度;热水说明供水、回水的压力和温度,然后在讨论减压的方式比较妥当。
回复
linying349175490
2010年01月21日 07:59:00
25楼
在小区进口和回水管加装流量控制阀,用户支管入户加装流量控制阀,控制系统总体流量和用户的入户流量,就可以调控入户流量,从而控制用户室内温度,很好解决的。
回复
xxexr
2010年01月21日 12:50:50
26楼
同意22楼的看法
回复
gjsh007
2010年01月22日 10:42:30
27楼
,如果回水压力大于DN300支线要求的供水4到5压力只能用间供了。建议采用中间换热器,这样可以稳定用户侧压力
回复
scz5568
2010年01月22日 13:59:28
28楼
楼主讲的好像有点问题:现在供水是0.4~0.5Mpa,回水是0.18Mpa,什么系统压差如此之大,流量会不够?就是安上减压阀,减压到0.4~0.5Mpa,效果是一样的。我认为现在小区的回水应该比0.18Mpa到大得多,若真是0.18Mpa,顶楼怎么上的去水啊?这种情况可适当开大供水阀门,问题就可解决。
回复
qiluxuebao
2010年01月22日 21:04:44
29楼
一半热一半不热主要是压力不足造成的,压力不足,流速慢,满足不了热负荷就会有你说的情况;
主干管1.0MPA经过小区的管线阻力至少要降到0.9MPA再加上阀门的控制完全可以达到减压的目的,根本不需安装减压阀,
。。。。说的不对请指正,贵在交流!
回复
dadaoli
2010年01月23日 14:41:01
30楼
如果想可靠,最好采用换热站二次供热。根据楼主所说情况,外网应该是高温热水管网,外网系统管路的压力流量特性,只有外管网设计人在作了管网压力平衡分析图后才知道。采用直连的话,单用闸阀作为调节阀是肯定不行的,闸阀的压力损失系数是很小的,要想达到减压调节目的必须选用压力损失系数大的阀门,如截止阀或减压阀等,采用22楼的方法也可,但要了解你所接外网处的参数,和你自己小网的参数,以便选择合适的压差控制阀。
回复
xiawg88
2010年01月23日 17:28:06
31楼
这应该是北方用的吧!其实你可以在管路上变径从DN1000变到DN300那段管距离加长,但我看了你说的管道内应该供的是气吧!一般供水的会压力就要好好算一下了。