请教大家一个关于减压阀的工程实际应用问题
caoyingnancome
2010年01月10日 22:11:01
来自于采暖供热
只看楼主

某小区采暖干管为DN300,直接接入DN1000的城市供热干管(1.0MPA) ,热媒为水,目前用闸阀调节压力和流量,小区供水干管压力控制在0.4-0.5左右,这时闸阀开度很小,很多暖气一半热一半不热,估计是存在流量不足的问题。计划采暖期过后进行改造,安装减压阀,请大家推荐一些既可以有效减压又能保证一定的流量的减压阀。如有必要,是否可以考虑将两个DN200的减压阀并联使用,工程上这样使用减压阀是否可以实现减压和保证流量的作用,请高人指点,谢谢

[ 本帖最后由 caoyingnancome 于 2010-1-27 12:21 编辑 ]
免费打赏
yfxia_sut
2010年01月24日 15:52:19
32楼
说来说去还是阻力不平衡的问题
回复
yfxia_sut
2010年01月24日 15:53:36
33楼
把凉的区域的管道全开
把热的区域的阀门开小
若还是调不平的
就在凉的区域管道上加泵
回复
hjh512
2010年01月24日 17:04:38
34楼
实际上 不合适减压的 上换热吧
回复
woniu999
2010年01月25日 14:02:40
35楼
两个DN200的减压阀并联,同等压力下可增加一倍流量,否则的话可用DN250+DN200的并联。
但是系统要经过调试后才能达到理想的效果!
回复
hhhttx
2010年01月25日 16:10:40
36楼
供水用平衡阀进行调节流量,也可减压.因为平衡阀有优良的调节性能.
一次网的回水压力是多少呢?
回复
xinghandubing
2010年01月25日 16:12:52
37楼
DN200的减压阀好像没有
回复
caoyingnancome
2010年01月25日 22:08:08
38楼
热媒为水 天气最冷时水温高达110℃。。。DN1000的回水压力大约在0.18-0.2左右 DN300的回水压力未知。。。国企比较落后,缺少很多温度计和压力表 更别说流量计了:( 另外水质极差 泥沙俱下 部分风机盘管总堵 装个旋流式除污器也许能缓解一下?
回复
lydhy
2010年01月25日 23:03:40
39楼
用平衡阀调节即可~~
回复
wangyunan0226
2010年01月26日 01:20:28
40楼
哥们,不妥吧?
回水装截止阀吧!
回复
mzweishan
2010年01月27日 14:55:46
41楼
很多暖气一半热一半不热,估计是存在流量不足的问题。
个人认为这是你小区管网设计的问题,与这个有什么来减压关系不大。
回复

相关推荐

APP内打开